ba****@163.com 2012-03-27 09:32:41 | 湖北省 其他专业 | 545查看 4回答
识图的一点问题
设计说明里:凡在板上砌墙时,应在楼板底部墙下300范围增设加强筋,当板跨L≤1500mm时:2B14;当板跨1500mm≤L≤2500mm时,3B14;当板跨L>2500mm时:3B16(底筋保护层厚度为16mm)。 不懂的地方:这个加强筋是面筋还是底筋,长度如何确定?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳板上有墙体时,在板内必须要有加强筋(在墙的位置)。 板内墙体加强筋放置在板钢筋最地面,两端锚到梁或者墙支座处(满布支座活到中心即可)。 钢筋直径与长度根据你施工的开间跨度确定(净跨长加锚到支座内尺寸)。
2012-03-27 09:47:05
-
一般是放在板的底部。也可以在单构件中输入比较简单些。
2012-03-27 09:42:13
-
这个加强筋是面筋还是底筋,长度如何确定?是板底筋。 具体长度见03G101的节点布置。
2012-03-27 09:57:23
-
这块是在单构件输入里解决比较简单,而且这样可以直接数数符合条件的跨的板然后直接输入根数就可以了,加强筋有的是在洞口处的,有的在板的边,都在板底
2012-03-27 09:59:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看