42****@qq.com 2012-03-27 09:33:47 | 广东省 安装算量GQI | 852查看 7回答
楼层中各个部位距地标高不同的时候灯具该怎么设置高度?
很抱歉,前几次问的问题不太清楚。楼层的层高是3米,各个部位距地标高不同比如厨房的相对标高是1.5米,配电箱(AL1)的安装高度是1.4米,请问我在设置配电箱高度的时候是不是要加上厨房的相对标高?,如果不加的话那不是配电箱要在厨房的地面中了?其他灯具的标高怎么设置?
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳厨房地面装饰的完成面,开始计算配电箱安装高度。
2012-03-27 09:40:02
-
各部件不同的标高当然要区别对待,不同设置,厨房和配电箱会在一个区域吗?
2012-03-27 09:36:28
-
很抱歉,前几次问的问题不太清楚。楼层的层高是3米,各个部位距地标高不同比如厨房的相对标高是1.5米,配电箱(AL1)的安装高度是1.4米,请问我在设置配电箱高度的时候是不是要加上厨房的相对标高?,如果不加的话那不是配电箱要在厨房的地面中了?其他灯具的标高怎么设置? 答:在属性里面分别定义确定高度就好了
2012-03-27 09:39:44
-
这个安装高度都是距楼地面的高度,按你说的这个高度应该是不对的,可以问问设计或者是现场施工的时候有没有变动。
2012-03-27 09:44:47
-
你理解错了吧,你家的厨房才1.5米高???定义构件都是按照距地高度来定义或用层高减构件高度来定义即可。建议你看看学习视频,上面讲解的很详细。
2012-03-27 09:39:39
-
如果客厅和厨房不是一个标高的话,可以把客厅到厨房的电源线用绘图法进行识别,在绘图前把属性中的起点标高、终点标高设清楚就行了。
2012-03-27 09:46:07
-
可以先自己处理CAD图,把那些不一样的灯具区分开来,识别的时候注意一点,然后也可以在属性里面分别定义确定高度
2012-03-27 09:47:55
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看