zxf819514 2012-03-27 11:50:34 | 四川省 安装 | 1604查看 2回答
请问 应急明配焊接钢管,防火涂料
请问 应急明配焊接钢管,防火涂料 1.防火涂料工程量是按重量还是面积考虑的 2.应该套哪个定额 3.规范里面对防火涂料的做法有没有什么规定 4.如果有,是怎样规定的;如果没有,常规怎么做得 问题有点多,谢谢
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1.防火涂料工程量是按重量还是面积考虑的 按面积,并且考虑耐火时间,和涂抹遍数,这个一般与涂料本身有关。 2.应该套哪个定额 电气可以参考电缆章节的防火涂料定额 3.规范里面对防火涂料的做法有没有什么规定 达到防火极限,和耐火等级。涂刷变数有要求。 4.如果有,是怎样规定的;如果没有,常规怎么做得 防火等级应该能达到大概90分钟吧
2012-03-27 13:04:41
-
1.防火涂料工程量是按重量还是面积考虑的 答:按照面积计算,然后换算成重量的。 2.应该套哪个定额 答:套用定额2-883,定额单位10公斤。 3.规范里面对防火涂料的做法有没有什么规定 答:这个有厚度的要求,需要均匀涂刷。 4.如果有,是怎样规定的;如果没有,常规怎么做得 答:按照施工规范执行。
2012-03-27 14:08:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看