• 请教各位前辈,关于梁底筋的计算

    问题1: 假设有一条三跨的梁,请问,底筋的长度计算是: 1、直接拉通加左右锚固。 2、分成三跨计算,即每一跨都是净跨长加锚固。 对于钢筋原则上保持能同则通,但是平法03G101-1 54页中梁底筋中间是被截断了的,如果我拿这个跟甲方争执,要求采用方法2,是否有理?如果说按方法1能同则通,那么,甲方的依据在哪里,还是说单凭一句现场施工经验之类的话? 问题2: 钢筋每12米加设一个搭接还是每8米加设一个搭接? 以前的前辈跟我说12米加设一个,然后上次去对数看到别人8米加设一个搭接,甲方也没提出异议,所以我想请教一下,这两者的依据在哪?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    问题1: 1、直接拉通加左右锚固。 平法03G101-1 54页中梁底筋中间是被截断了的,这个截断的部位能说明可以搭接不能说明必须锚固,因为下部钢筋的锚固区是支座的1/4处,这个搭接的方式要符合图纸要求。 问题2: 钢筋每12米加设一个搭接还是每8米加设一个搭接这是当地定额的规定,不是技术上的要求。如:北京定额中规定在图纸没有要求搭接方式时可以按直径12MM以内12米计算一个搭接,直径12MM以外的每8米计算一个搭接。(这里的搭接指的是帮扎) 给甲方对量你可以按你说的去做,一有一定道理:支座处的断开是接头但没有说是帮扎,设计一般要求这类接头是焊接或是丝接,这类接头按接头定额比较合适。尽量去争取吧。 你看一下图纸对接头有没有要求,没有的话让甲方给你拿依据。

    2012-03-27 16:34:11 

  • 绘制好这条梁,一汇总钢筋就出来了

    2012-03-27 22:05:55 

  • 你好,可以分为很多情况,一种是梁底部纵筋都相同,且没有超过净尺长度,可以通长,第二种是梁底部纵筋不一样,需要分别在支座锚固

    2012-03-27 16:26:27 

  • 回答1.如果梁的截面高度,钢筋的型号一样的话。能同则通。 2.好像以前是8米,现在改为9米。

    2012-03-27 16:46:21 

  • 首先要明白"能通则通"是针对大面说的,而在03G101中明确的规定下部钢筋是一跨一锚的,用方法2和甲方争执是很正确的 对于钢筋定尺长度,这要看跟厂家定的出厂长度为多少,一般现在都为9米一根,很少见12米一根的,当然甲方要求的除外

    2012-03-27 16:56:31 

  • 至于你的问题:1.能通则通适用规格相同,且梁高和梁宽都相同,可以连通计算,也可以每跨按照锚固去计算 2.向你第二种说法,没有什么规定,一般都是跨的净长大于8米

    2012-03-27 20:13:42 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!