44****@qq.com 2012-03-27 15:26:18 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 1407查看 6回答
请教各位前辈,关于梁底筋的计算
问题1: 假设有一条三跨的梁,请问,底筋的长度计算是: 1、直接拉通加左右锚固。 2、分成三跨计算,即每一跨都是净跨长加锚固。 对于钢筋原则上保持能同则通,但是平法03G101-1 54页中梁底筋中间是被截断了的,如果我拿这个跟甲方争执,要求采用方法2,是否有理?如果说按方法1能同则通,那么,甲方的依据在哪里,还是说单凭一句现场施工经验之类的话? 问题2: 钢筋每12米加设一个搭接还是每8米加设一个搭接? 以前的前辈跟我说12米加设一个,然后上次去对数看到别人8米加设一个搭接,甲方也没提出异议,所以我想请教一下,这两者的依据在哪?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳问题1: 1、直接拉通加左右锚固。 平法03G101-1 54页中梁底筋中间是被截断了的,这个截断的部位能说明可以搭接不能说明必须锚固,因为下部钢筋的锚固区是支座的1/4处,这个搭接的方式要符合图纸要求。 问题2: 钢筋每12米加设一个搭接还是每8米加设一个搭接这是当地定额的规定,不是技术上的要求。如:北京定额中规定在图纸没有要求搭接方式时可以按直径12MM以内12米计算一个搭接,直径12MM以外的每8米计算一个搭接。(这里的搭接指的是帮扎) 给甲方对量你可以按你说的去做,一有一定道理:支座处的断开是接头但没有说是帮扎,设计一般要求这类接头是焊接或是丝接,这类接头按接头定额比较合适。尽量去争取吧。 你看一下图纸对接头有没有要求,没有的话让甲方给你拿依据。
2012-03-27 16:34:11
-
绘制好这条梁,一汇总钢筋就出来了
2012-03-27 22:05:55
-
你好,可以分为很多情况,一种是梁底部纵筋都相同,且没有超过净尺长度,可以通长,第二种是梁底部纵筋不一样,需要分别在支座锚固
2012-03-27 16:26:27
-
回答1.如果梁的截面高度,钢筋的型号一样的话。能同则通。 2.好像以前是8米,现在改为9米。
2012-03-27 16:46:21
-
首先要明白"能通则通"是针对大面说的,而在03G101中明确的规定下部钢筋是一跨一锚的,用方法2和甲方争执是很正确的 对于钢筋定尺长度,这要看跟厂家定的出厂长度为多少,一般现在都为9米一根,很少见12米一根的,当然甲方要求的除外
2012-03-27 16:56:31
-
至于你的问题:1.能通则通适用规格相同,且梁高和梁宽都相同,可以连通计算,也可以每跨按照锚固去计算 2.向你第二种说法,没有什么规定,一般都是跨的净长大于8米
2012-03-27 20:13:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看