candy129217 2012-03-28 10:35:59 | 陕西省 土建 | 601查看 2回答
超高费子目的套用
一栋高层20层,层高3米,檐高60米. 本月施工到第十层,月形象进度4层。套用超高费子目,应选择超高费30米以内子目还是选择超高费60米子目? 如果一直以60米之内的子目套用,那么是否合理? 为啥要这样问? 是因为在施工到第10层时,无论塔吊还是其他人工降效都在30米之内。而到20层时超高费才在60米之内! 谢谢大家
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这个应该以60米之内的子目套用,建筑无超高费用以超高部分自然层(包括技术层)建筑面积的总和计算。既然是建筑面积总和就无需分子目分别计算了。
2012-03-28 11:11:07
-
这是按这个楼高度编制的定额子目,综合测定的,你的工程如果就是10层,就不能按60m计算。 但是总高60m,下边的超高费是与上边的超高费综合考虑的呀。 假如下边不是你施工的,单独由你施工顶层,这样的超高费就不是这个单价了呀,需要单独测定补充计算。 再试想:这栋楼整体报价的超高费为A,将这栋楼拆分为单层报价,一层一层的按你的逻辑计算超高费,然后合计到一起看能不能组成A呢?结果肯定相差甚远! 当然,如果是施工到10层停止不干了,计算时按30m以内计算超高费是非常合理的,你的理解就是正确的!
2012-03-28 11:04:03
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看