ss 2012-03-28 14:00:59 | 河南省 其他专业 | 525查看 2回答
电气防雷接地
电气防雷接地:图纸中注明十层及以上外墙上的金属构件利用圆8钢筋与均压环焊接,请问这个套价的时候套什么?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳套用钢铝窗接地子目2-904. 回复:如果每层都封闭,就是每层都有。看是与几根主筋焊接,一般是一处是两根主筋,预留钢板可以计算主材费。
2012-03-28 14:13:54
-
套接地跨接线项。 垂直的套引下线,水平的每三层设一圈,套均压环。预留的钢板及焊接已包括在引下线和均压环内。
2012-03-28 14:08:29