• 梁原位标注 两排钢筋的问题

    1,如果梁的原位标注是7C25 5/2,我输入成了5c25+2c25,请问和原来的有什么区别,对于算量的影响是什么? 在什么时候该用+号? ,2,如果在梁集中标注上部通长筋里面用加号连接,请问代表什么?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1,如果梁的原位标注是7C25 5/2,我输入成了5c25+2c25,请问和原来的有什么区别,对于算量的影响是什么? 在什么时候该用+号? 回复:有影响,集中标注上部通长筋应该是2C25,还有3C25属于原注标注钢筋,此筋在支座边L/3截断,2C25第二排筋在L/4处截断。如输入5c25+2c25哪都在L/3截断。所以钢筋工程量有出入。 ,2,如果在梁集中标注上部通长筋里面用加号连接,请问代表什么? 回复:上部通长筋里面用加号连接,见03G101-1截图

    上部通长

    2012-03-28 18:33:01 

  • 如果在算量上面,量是有影响的。 如果写成5C25+2C22 那2C22表示的是左边支第一排上部钢筋,会在3分之1跨断开。 如果写成5C25/2C22的话,2C22表示左边第二排钢筋就会在跨的4分之一的断开。。所以量上面少了(1/3-1/4)...这很重要。。 通长情况下,加号表示中间钢筋,或者架立筋。。。起固定箍筋的作用。 希望你多看:11G图集。。没事可以去工地。。

    2012-03-28 18:04:19 

  • 1、不对!这样没有分排,输入成5C25/2c25还可以。 2、用+号连接表示梁中钢筋布置。

    2012-03-28 17:08:36 

  • 用+号连接表示梁中钢筋布置.例如2c25+2c22表示梁的角筋为2c25,中部钢筋为2c22

    2012-03-28 17:47:31 