• 屋面框架梁不是边支座应该深入支座1.7lae吗怎么软件还是计算15d呢

    如图这个柱子不应该是边支座应该是1.7lae吗。我在节点设置里边设置是以柱子为制作应该为1.7lae啊,这是怎么回事,还有应该是边支座不都应该是1.7lae吗,如果边支座是剪力墙怎么算,节点设置里边没有说以剪力墙为边支座的设置啊

    屋面框架梁

    剪力墙

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你好 软件这么计算是没错的 是按默认节点算的 屋面框架梁上部钢筋深入支座1.7lae可以在节点里面改 墙里面的暗柱和柱一样都可以在节点里面进行设置

    答疑解惑

    千赢官网首页登录入口服务新干线

    2012-03-29 19:21:50 

  • 03G101图集看看

    2012-03-28 22:50:54 

其他类似问题 查看更多