平安是福 2012-03-28 21:27:15 | 湖南省 安装 | 1959查看 8回答
楼层标高哪里找?
别墅-强电平面图里没有标注标高?楼层该怎样设置?问题补充:谢谢各位同仁指导。 别墅-强电平面图的标高我已经从系统图和材料表找到。灯具是吸顶安装,安装高度是3M,预埋管安装方式是cc,即暗敷设在板内。因此可以判断楼层高度是3M。但是,地下车库的层高不好确定。因为从地下层的健身房朝楼梯走下去约1.65M才到地面,地下车库的标高到底是多少? 另外,4条回路的引线是由F配电箱哪个回路引来的?无标注。特向个位专家、同仁请教。
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳?您说的别墅工程是不是算量大赛的图纸啊?这个我问过千赢官网首页登录入口公司的人,是按软件默认楼层处理
2012-03-31 16:50:42
-
别墅-强电平面图里没有标注标高,楼层按建筑图标高设置。
2012-03-29 06:04:41
-
看给排水或采暖图纸
2012-03-29 00:27:22
-
楼层高度看建筑图纸
2012-03-28 21:34:44
-
标高在建筑图纸上
2012-03-28 22:29:08
-
系统图上一般都有标高,实在没有就看建筑图纸吧!
2012-03-29 08:44:48
-
水图一般都有标高,特别是系统图,实在没的就只有看建施图了
2012-03-29 09:53:21
-
可以去管道图纸中看系统图。。。。或者建筑平面图。。
2012-03-29 14:33:32
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看