realfox@126.com 2012-03-29 09:01:32 | 江西省 土建 | 5160查看 10回答
地下室底板要算满堂架吗?
工程概况:地面以上16层,地面以下2层,总面积16000平方米,地下-2层2060平方米,基础为独立基础加地下室底板300厚,独立基础和底板都有独立的配筋,浇混凝土是一起浇筑的。现场使用的是泵送混凝土,没有搭脚手架。《江西省建筑工程消耗定额及统一基价表》2004年下册第200页第8条:“满堂基础及带形基础底宽超过3M,柱基础、设备基础底面积超过20M2按底板面积计算满堂脚手架”。并没有找到不计算的规定。请指教定额中哪里有不计算满堂脚手架的规定。 请江西的朋友回答,谢谢 1、底板要算满堂架吗? 2、定额哪章有不计算的规定?问题补充:地下-2层是地下负2层的意思
全部回答
(10)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳现场使用的是泵送混凝土,没有搭脚手架。《江西省建筑工程消耗定额及统一基价表》2004年下册第200页第8条:“满堂基础及带形基础底宽超过3M,柱基础、设备基础底面积超过20M2按底板面积计算满堂脚手架”。没有规定泵送混凝土不计算脚手架;就应该计算基础满堂脚手架。与实际搭设不搭设没有关系。
2012-04-01 07:26:51
-
深圳定额说明: 七、满堂基础脚手架按满堂脚手架基本层子目的50%执行。条形基础宽度大于3m,且深度大于1.5m时,按满堂基础脚手架计算。 深圳定额计算规则: 三、满堂脚手架的工程量按以下规则计算。 1. 层高超过3.6m的天棚装饰可计满堂脚手架,工程量按主墙间净空面积以m2计算。层高超过5.2m时,每增加1.2m,计一次增加费用,增加不足0.6m的部分不计。 满堂脚手架增加层=(层高-5.2m)/1.2m 2.基础混凝土浇捣用满堂脚手架工程量按基础底面积以m2计算,按满堂脚手架基本层子目的50%计算。 3.地下钢筋混凝土结构水池或化粪池的脚手架应按以下规则计算。 (1)钢筋混凝土底板宽度超过3m以上时,可按满堂钢筋混凝土基础计算满堂脚手架,即按其底板面积以m2计算满堂脚手架,并按满堂脚手架基本层子目的50%计算; (2)钢筋混凝土池壁内、外侧脚手架可按其侧壁外围面积以m2计算单排脚手架。
2012-03-30 12:10:23
-
支持楼上的 学习下
2012-03-30 09:38:55
-
满堂基础及带形基础底宽超过3M,柱基础、设备基础底面积超过20M2按底板面积计算满堂脚手架 根据这项规定,看你的基础宽度及面积符不符合,如果符合就算
2012-03-30 14:17:32
-
你的负2层那底下有填土吗,如果那层是在土面上就可以算满堂,如果底下是模板支撑那就可以算有梁版,有梁版价格高,我是江西萍乡安元区的,交个朋友,
2012-03-30 14:27:44
-
如果计算综合脚手架那就不要计算了 可以计算基础砼脚手架,在其他脚手架里面,如果没计算综合脚手架要计算满堂脚手架
2012-04-03 11:09:50
-
底板如果是满堂基础就可以计算。
2012-03-29 09:04:15
-
你好,我说如果说用泵送混凝土的话就不能算满堂脚手架了。直接用手推车浇灌的可以计算满堂脚手架的。
2012-03-30 10:46:19
-
要计算满堂脚手架
2012-03-30 15:10:07
-
满堂基础要计算脚手架的。
2012-03-30 14:49:20
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看