消防报警系统计算中问题
消防报警系统中平面图与系统图不符,大家是怎么计算的,我认为消防设备以系统图为准,管线以平面图为准,大家是怎么处理的?
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳消防设备如果在系统图标出数量,可以直接参考。至于管线,在系统图中的只是方便理解系统的原理,和算出立向的管线。管线具体的规格型号、走向在平面图上基本会体现,实际施工的时候多以平面图为主。 如果真的遇到两者相差比较多的时候,就作为问题提出,落实到图纸会审记录上。
2012-03-30 16:17:03
-
我一般是以平面图来看的,有的系统通图里明显跟平面出入特别大,系统图就看下大体的走势
2012-03-29 20:36:39
-
系统图只是为了看图方便或者协助读图人更好的看图而绘制的,所以说先有平面图后有系统图,我觉得应首先看系统理清脉络,在具体工程量方面应侧重参考平面图。建议及时咨询设计及甲方,如果不是投标的话可以先问他们。
2012-03-29 17:24:53
-
我认为应该以平面图为主。我做过的工程系统图跟平面图大多都对不上数,但平面图中的设备又确实要用到的。
2012-03-29 17:06:17
-
需要咨询设计确定。
2012-03-29 16:59:16
-
建议以系统图为准(因为系统图是总图,很直观,是使用的基本要求,一般是不会错的),平面图只是布置的问题,但实际施工中会考虑的。供参考
2012-03-29 17:00:05
-
消防设备必须以平面图为准。线路结合系统图计算
2012-03-30 10:31:33
-
我一般的做法是消防设备应以平面图为准,管线结合系统图一起计算。实在不确定就只有咨询设计单位了