腾飞 2012-03-29 19:31:08 | 陕西省 其他专业 | 942查看 3回答
梁、柱箍筋里拉筋加长
1、在07FG01-67页中,柱箍筋断面图中拉筋要勾住箍筋,软件在编辑界面里查看箍筋时,在同一方向的箍筋和拉筋的长度是一样的,明显的拉筋少算了要勾住的箍筋的两个直径的长度,应该不应该把要勾住的箍筋的两个直径的长度加上? 2、如果加上两个箍筋直径的长度,有没有规范依据或其他规定? 3、软件在设置箍筋时,怎样设置拉筋加长?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
其他钢筋中输入也可以
2012-03-30 08:08:10
-
所有构件中出现单肢箍筋时(拉钩)必须要与箍筋外边缘封闭(也就是拉钩要拉在箍筋的外侧成为箍筋受力封闭)。
2012-03-30 08:51:27
-
你好:拉筋的计算式中有个+两倍的值,不知道你看到了没有,如果你想再另加两倍可以在那里把2gd改为4gd。
2012-04-01 12:14:35