46****@qq.com 2012-03-30 09:38:41 | 湖南省 钢筋算量GGJ2013 | 1107查看 7回答
框架梁端部上下支座筋
框架梁左右支座都有原位标注钢筋,下部原位标注钢筋如何输入。前提是,是支座钢筋不是下部钢筋
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳尊敬的用户您好,感谢您对千赢官网首页登录入口的支持。框架梁下边是没有支座筋出现的,可以找设计人员来处理一下,看是不是搞错了。第二种情况是用基础梁定义,再改名称KL,布置上去就可以。第三是是在汇总后的编辑钢筋里添加上去。
2012-04-25 10:16:08
-
你好:首先搞清楚图纸是不是你说的这样标注的,如果是只有找设计人员来处理了,如果是框架梁是设计人员搞错了。框架梁下边是没有支座筋出现的。如果想加只能在单构件里加上去。或者是在汇总后的编辑钢筋里添加上去。
2012-03-30 09:46:08
-
支座钢筋时支座附近 上部钢筋时架立筋 输入的格式是(2b14) 什么的 如果没有说明 是可以不输入的 只要上部通长筋能提供相应的箍筋指数
2012-03-30 09:50:22
-
你好!真没见过这种原位标注。只能这样:在上部支座处输入下部支座处的钢筋。
2012-03-30 09:48:34
-
直接输入在原位标注中的下部钢筋。
2012-03-30 09:52:49
-
将梁定义成基础梁
2012-04-01 16:15:44
-
毫无疑问,是基础梁。有图有真相:
2012-04-05 22:14:13