小姐,晚安。 2012-03-30 09:49:06 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 4178查看 3回答
上部通长筋2c14+(2c12)但原位标注梁中间不是2c12
此梁有3跨,上部通长筋为2c14+(2c12),但是原位标注的时候,有两跨梁的跨中钢筋为5c14,有一跨梁只有左支座钢筋和右支座钢筋,没有跨中钢筋,请问,那两跨跨中钢筋,我可不可以在原位标注的时候改为5c14,没有跨中钢筋那个,可不可以原位标注的时候把2c12删了
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:有跨中筋5C14的就不要布置架力筋了,没有跨中筋的那一跨一定要定义架力筋,如果你在定义梁时的上筋里输入了2c14+(2c12)软件会自动考虑计算的。 不要删除。
2012-03-30 09:54:57
-
集中标注与原位标注不同时,是按原位标注的计算,
2012-03-30 09:51:36
-
平法是规定:集中标注与原位标注有冲突时,以原位标注为准计算的
2012-03-30 10:03:49
-
请问这个梁集中标注中的上部通长筋为什么没有加号后面的2C12
而这个2C12成了梁中部筋,应该就是架立筋吧。千赢官网首页登录入口输入也是这个情况。问题补充:在03G101里面的规则应该是 加括号吧,这个是不是图纸标注错了。
-
请问黄色集中标注第三行 (2c12)究竟是上部通长筋还是架立筋啊?谢谢
请问黄色集中标注第三行 (2c12)究竟是上部通长筋还是架立筋啊,按规范加括号的就是架立筋,但是如果是架立筋的话岂不是没有通长筋了?懵逼了,求教各位,谢谢!
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看