源源 2012-03-30 11:47:21 | 内蒙古自治区 土建 | 1049查看 2回答
关于抗震等级是否影响地下部分基础钢筋锚固搭架的问题
现有一综合厂房,分为三个区,每个区又分好几个小区。分别用伸缩缝隔开。其中I,III区是框排架结构体系。II区-1,II-2,II-3为钢筋混凝土框架结构,其中局部跨度为18m大跨度预应力框架结构;三个区局部各有二层。其中各个区的抗震等级不同,现招标文件把基础划分开单独招标, 1、请问框排架属于框架剪力墙还是框支剪力墙?我该怎样定义? 2、我在用软件画钢筋的时候要怎样定义抗震等级和设防烈度? 3、檐高各有不同,我该怎样定义檐高? 4、我只用软件画基础部分的钢筋,上面的那个定义内容对基础钢筋的计算有影响?问题补充:这几个区的基础相连,部分还有地下室,抗震等级有三级的也有四级的。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、属于排架结构,按排架结构定义 2、按设计要求的抗震等级计列即可,软件会自动调整的 3、我认为按最高的檐高定义 4、是的有影响的 回复:按设计给定的设置
2012-03-30 11:50:22
-
1、属于排架结构,按排架结构定义; 2、如果抗震等级和设防烈度不一样的话,建议您还是把这个三个区分开设置,因为他们都是按照伸缩缝分开这样就可以把他们看成是三个独立的单元就可以单独计算; 3、如果按照我上面说的檐高的问题也就相应的解决了; 4、您说的上面的定义是不是指的是 抗震等级和设防烈度,他们是会影响钢筋的计算结果的,因为抗震等级和设防烈度是会影响钢筋的搭接和锚固长度的。
2012-03-30 12:02:36
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看