满堂脚手架问题
首层没有现浇板,第二层天棚构件中已设置了满堂脚手架的工程量表达式,为什么汇总计算后满堂脚手架面积总是0?请哪位大师指点。问题补充:首层4.1米,二层4.4米。
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答:从截图看,你把单层定义成两层的建筑物。这样可能会误判你的满堂脚手架,未达到计算规则的要求而工程量为零的可能性存在。
2014-04-05 22:40:57
-
首层没有现浇板,第二层天棚构件中套满堂脚手架子目,工程量选择天棚装饰面积代码,汇总计算就可以有满堂脚手架面积。
2014-04-07 07:37:28
-
首层没有现浇板,第二层天棚构件中已设置了满堂脚手架的工程量表达式,为什么汇总计算后满堂脚手架面积总是0?请哪位大师指点。
软件是按层高计算的,把天棚布在了二层,然后天棚肯定会有个距地高度的,你那天棚等于软件认为距二层地面的高度没有超过3.6M,因此不会计算出满堂脚手架的面积的,你这个其实吊顶的面积就等于满堂脚手架的面积,不用非要计算出来了,设置好标高,然后用吊顶面积代替满堂脚手架的面积就行了。
2014-04-05 22:38:35
-
你层高超过3.6米了吗?
如果没有超过是不会计算的
2014-04-05 22:15:56