shun1127 2012-03-31 09:40:22 | 湖北省 安装 | 1889查看 4回答
BYJ-4(3*120) + 1*70是什么意思?
它是有3个箱子ACB2-12~2-14,去接冷却水泵,但它的标注是BYJ-4(3*120) + 1*70-4SC100.有些不明白,这个标注到底是线还是电缆呢,那么到冷却水泵只有3条回路,1*70怎么不标注成4(1*70)。问题补充:那条备用的线和钢管需要计入工程量吗?平面图纸上就3条。如果计算,那如何计算长度?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳BYJ 交联聚乙烯绝缘无护套固定敷设用布电线,4(3*120) + 1*70-表示3根120平方的加1根70平方的分别穿入4根直径100的焊接钢管,即(3*120) + 1*70为一组穿一根100的焊接管共穿4组4根管 备用的也要计算,与其他用量一样
2012-03-31 09:46:46
-
这是电缆。 这是4根电缆,每根的线芯都是3*120*1*70。
2012-03-31 09:43:15
-
BYJ-4(3*120) + 1*70是什么意思?它是4根BYJ-(3*120) + 1*70,每根穿DN100的镀锌管敷设,其中有一条是备用的电缆,要计算的,你施工的时候也要做。
2012-03-31 09:51:05
-
应该是四根电缆BYJ-4(3*120)和一根设备保护接地1*70电线。要穿四根DN100的钢管。
2012-03-31 09:58:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看