小李飞刀 2012-03-31 22:51:49 | 河北省 其他专业 | 1022查看 6回答
关于膨胀止水条的施工!
我想问一下,如果地下室有三层,那膨胀止水条应该是最下面那层有还是三层都要放止水条?谢谢!
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:地下的膨胀止水条不是按层数来决定的,是按施工缝来决定的,如果采用一层一次性浇筑砼每层就是布置一道,如果是先浇筑墙,过几天再浇筑梁、板每层就是布置二道膨胀止水条。室外地面以下的外侧墙上施工缝处都是要布置膨胀止水条的。
2012-04-01 07:35:56
-
具体放几条止水条,与施工方法有关。一般图纸上有说明的。 若是止水条放在剪力墙的施工缝处,有三层地下室,通常是放三道就可以了。
2012-03-31 23:00:33
-
你好!应当放在最下面的那层。因为最下面的那层距离地下水最近。
2012-03-31 23:02:27
-
这三层都应该的,既然是地下三层那么这三层都应该在地下部分,防水条就是起到一个防水的作用!所以在地下的部分都应该有!
2012-04-01 06:05:20
-
膨胀止水条是用在须防水施工缝部位,跟层数无关!
2012-04-01 08:24:24
-
在最下边一层设置止水条的,不是每层都有。
2012-04-01 09:20:18
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看