鱼子 2012-04-02 00:26:19 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 1286查看 3回答
在钢筋2009平齐板底,为什么部分梁和柱不平齐?
1、看图这根柱超出这么多,梁也不平齐,是什么原因造成的,怎么解决? 2、定义好斜板-平齐板底-配筋,这种顺序对吗?问题补充:还有梁在柱子那里断开了,一小根很高。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好! 1、从你给出的图形看,右上角的柱子显示是正确的,包括你说的梁有断开的情况,这是图形三维观察的效果,并不影响你的工程量,只是看起来不舒服罢了,这个不必要担心。 2、左边柱子和那道梁的显示是不对的,明显没有平齐板底,会有几种可能, 你的板没有布置在柱子或梁上, 你是否手动修改过改柱子的标高,而你平齐板底时,弹出对话框“是否同时调整手动修改顶标高后的柱、墙、梁顶标高”的时候,你是不是选择了“否”。 3、定义好斜板后再平齐板底,这是肯定的,至于你想先配筋还是后配筋,现在的软件是没有要求的,都可以,不会影响工程量。
2012-04-02 08:43:17
-
1、分别选择选择梁、柱,点工具栏上“平齐板顶”。 2、只要是布置好板,定义斜的前或后布置钢筋,不影响量的计算。
2012-04-02 08:34:14
-
边上的,需要把板边延伸到墙或梁的外边线,然后,再点平齐板顶。
2012-04-02 06:10:38
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看