• 剪力墙绘制好了计算为什么没有钢筋量

    基础层,负一层和负二层原来剪力墙绘制好计算都是有钢筋量,原来去年3月份做的时候GGJ2009不是还没有人防门框墙这一项吗,我就用剪力墙绘制及利用开墙洞和壁龛完成人防门框墙,计算后都是有钢筋量的。昨天就把原剪力墙做好的是人防门框墙,修改会人防门框墙,改好后计算结果,左右邻边的剪力计算后查看为什么没有钢筋量?后来我试了好几次把原来绘制好的墙删除了,重新绘制计算还是没有。标高位置都是真确的,现在基础层都有钢筋量,就是负一层和负二层都在同一位置墙身水平筋及墙身垂直钢筋,拉筋都没有钢筋量。请教在线的同门高手指点一二,再好是详细一点。很急很急,应在对量,求教了!
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 剪力墙绘制好了计算为什么没有钢筋量 检查一下是否没有布置钢筋; 选中构件 直接查看 试试;

    2012-04-02 09:05:02 

  • 检查一下属性中的钢筋信息,是否已经不存在。 “有钢筋信息都在,我都把原来的都删除了,重新绘制的”我的观点还是属性中的钢筋,是否已经被删除,否则除非是非正版的驹。

    2012-04-02 09:05:08 

  • 还是对于新版人防门框这个构件的属性没有弄清楚所致。

    2012-04-02 09:10:41 

  • 你好:应该是你的问题,软件里人防门框墙只计算在一层里,基础层里有量了,其它层里是没有量的。你说了这么多,是说人防门框墙没有量,还是相连的墙没有量了。 我的都有量,你加我为好友,截图来看看。 我加上你了。

    壁龛

    墙身

    答疑解惑

    千赢官网首页登录入口服务新干线

    2012-04-02 09:12:04 

  • 我想应该不是上面二位老师所说的属性问题,如果是这么简单的事,他会来这里发问吗? 你好! 1、你将以前用剪力墙和墙洞定义的人防门框墙改好之后,是否将人防门框墙的钢筋信息填写正确了。 2、当你绘制上人防门框墙后,与其相交的剪力墙部分已经自动扣减,其钢筋量已经并入到人防门框墙中。