53****@qq.com 2012-04-02 15:44:39 | 湖北省 钢筋算量GGJ2013 | 3122查看 11回答
柱下独立基础,上部柱子底标高问题?
请问一下在千赢官网首页登录入口钢筋算量软件属性设置中,柱下独立基础,独立基础上部的柱子底标高=独立基础底标高—独立基础高度?还是独立基础上部的柱子底标高=独立基础底标高?
全部回答
(11)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在计算规则上:柱子的底标高是基础扩大面处为柱子的底标高。在钢筋算量软件中你在定义柱子的时候不用动柱子的标高,软件会按照101图集中的钢筋布置情况自动算到基础底。你即使把柱子的标高改成你所说的“底标高=独立基础底标高—独立基础高度”钢筋还是会自动算到基础底的。你可以绘制一个试一试。
2012-04-02 17:30:23
-
独立基础上部柱标高与独立基础顶标高一致,软件会自动计算柱筋锚固
2012-04-02 15:54:23
-
可以设置到底标高
2012-04-02 16:01:10
-
独立基础上部的柱子底标高=独立基础顶标高;
2012-04-02 15:46:06
-
这两个都是可以的,软件会自动处理的
2012-04-02 16:08:52
-
虽然说将独立基础上部柱底标高调整为独立基础顶标高,软件会自动计算柱插筋及锚固,但感觉不太全,软件默认为上部柱底标高与独立基础底标高相同,因此还是调为独立基础底标高,虽然这两种方法还没发现计算的钢筋量有什么不同。
2012-04-02 16:09:13
-
你搞错了 柱子的底标高就是独立基础的顶标高 柱子采用植筋或是纵筋锚固的形式深入独立基础里
2012-04-02 15:45:52
-
独立基础上部柱的底标高就是独立基础的底标高。因为独立基础上部的柱子钢筋是带底脚的在独立基础钢筋的上面。所以标高与独基底标高一样。
2012-04-02 16:48:16
-
实际上你是没搞清基础高度的概念。
2012-04-05 09:32:00
-
柱子应该扎到基础的底标高!
2012-04-02 19:05:00
-
你是要计算砼还是钢筋啊?柱子的底标高可以设备成独立基础顶标高,也可以设置成独立基础底标高,独立基础高度没错的话,软件计算砼的时候会自动扣除独立基础的。
2012-04-02 21:38:14
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看