小蜜蜂 2012-04-02 20:31:31 | 北京市 其他专业 | 829查看 5回答
避雷里接电电阻箱是做什么用的?
我知道他是测电阻用的。我的问题是: 1,我不知道为什么要测电阻。 2,是刚装上的时候测一次?还是每次打雷都要测的?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、如果阻值很大的话它是会影响防雷引下的效果的,换句话说如果阻值不是在设计的考虑范围内的话,阻值愈大当雷电击中的话,大地过大的阻值将会影响电流的引下,形成大的安全隐患的! 2、在主体竣工会用摇表测试阻值(只是检测一层就可以了,不是每次都测的),如果阻值过大的话是需要补打接地极,这个规范是有明确的说明的!
2012-04-03 06:50:09
-
电阻箱不是测电阻的,是用来降低电阻值的,一般在烟感线路的设备调试中用 不需要打雷测试,但是线路系统调试需要测试
2012-04-02 20:39:09
-
认可楼上的。
2012-04-03 10:11:25
-
1、你说的避雷电阻箱应该是测量电阻的是接地电阻测量仪,是接到断接卡子(接地电阻测试点)进行电阻测试至于为什么要测,一是避雷效果。而是检测平衡3相4线线电压,三是为了检测保护地----泄漏电。 2、并不是一打雷就要测,防雷的接地电阻值是要求每年都要进行检测的,发现电阻值有改变就要重新修补的,一般的防雷的接地体和引上线都是在地下和建筑物的墙体内敷设完成的,所以我们在外面是无法接触到防雷引线的,所以为了方便检测我们就在引上线的某处进行可靠的连接一根金属体把它引到我们比较方便的地方一般在建筑物墙体距地面1.8米处予留测试合,以方便我们日后检测电阻值.
2012-04-03 08:22:15
-
认可楼上的说法,学习一下
2012-04-03 14:02:59
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看