• 火灾报警信号线

    火灾报警里的钢管是做主体时预埋还是做好墙之后在墙上开槽呢?信号线到感烟探头、消火栓报警、信号蝶阀、水流指示器、排烟口、卷帘控制器等等,线是从天棚上面在引到各个上面吗?有些是距地1.5m,或则更低的,那线是不是要计算2遍,如从天棚上下来到信号蝶阀,再从信号蝶阀上到天棚,再引到下一个,如果是这样上下线可以共用一根钢管吗?

    配电箱

    消火栓

    答疑解惑

    问题补充:各种模块是放在配电箱里还是控制哪种就放在哪种的旁边?平面图上看不出来,系统图上就看的出来有很多模块。模块的电源线怎么计算呢,平面图上也没有画出来?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    火灾报警里的钢管是做主体时预埋还是做好墙之后在墙上开槽呢? 答:看具体情况,如做招标控制价,应不考虑开槽,因可提前预埋;如因建设单位原因造成未预埋需墙上开槽,则应计入开槽费用。 信号线到感烟探头、消火栓报警、信号蝶阀、水流指示器、排烟口、卷帘控制器等等,线是从天棚上面在引到各个上面吗?有些是距地1.5m,或则更低的,那线是不是要计算2遍,如从天棚上下来到信号蝶阀,再从信号蝶阀上到天棚,再引到下一个,如果是这样上下线可以共用一根钢管吗? 答:不需要计算2遍,可以在导线分支接头处设接线盒,如无法设置接线盒时,应计算2遍。 答:模块一般是装在配电箱或控制箱内的,只需计算自消防报警控制柜至配电箱或控制箱之间的线路,所以平面图上没有到各排烟阀之间的线路。

    2012-04-03 10:19:36 

  • 如果是暗敷设的,管道要随着土建走的,无论是墙体 还是天花板均为预埋,后来墙体也有明敷设的,那要看有没有的变更了,信号线都要去各探测器,模块可以放在被控制的探测器旁边,也可以集中放在模块箱里,但是一般的信号蝶阀啊,水流指示器的模块就在其旁边的

    2012-04-03 14:47:14 

  • 看设计说明了

    2012-04-03 10:12:09 

  • 管道应该是与主体结构中预埋的,看设计图纸

    2012-04-03 10:09:35 

  • 图纸上可以查到!~

    2012-04-03 11:02:35 

  • 图纸上是可以看到的,看不到的只是由模块至控制设备的配线。各种设备的接线调试计入就可以了(计入模块以后,还要计入这些设备如防火阀、排烟口、信号蝶阀、水流指示器等的接线调试)