• 那个规范规定混凝土的初凝及终凝时间

    昨天我工地6#楼 开始浇筑21点至凌晨3点 浇筑唐山市开平区硕东建筑材料有限公司c40砼 无早强剂 只加入泵送剂 到今天13:15分 尚能踩出脚印 属于什么问题

    问题补充:10层墙板c40 泵送剂12·1 , 凌晨3-4点浇筑 顶板C25泵 送剂9 出现轻微析水 试块放在办公室 上午10:30左右还很软

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    凝结时间的话,分成初凝和终凝。当混凝土刚开始失去塑性叫做初凝,当混凝土完全失去塑性就叫做终凝。 一般来说混凝土的凝结时间和水泥的凝结时间有关。对普通水泥而言,初凝不小于45min,终凝不迟于10h。混凝土也差不多。 参见GB175-1999 硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥

    2012-04-03 15:29:38 

  • 应该属于正常现象,现在气温较低,凝固时间会相应延长

    2012-04-03 15:24:00 

  • 你好!也可能加入缓凝剂了。混凝土的初凝及终凝时间没有具体规定,只有不同品种的水泥有。

    2012-04-03 15:25:46 

  • 一般情况下是6.5小时,要是黑还不硬化有事有问题了,

    2012-04-03 15:32:25 

  • 砼的施工验收规范规定了砼的初凝和终凝时间,有时会因为砼的运输距离等适当添加缓凝剂。不能只凭感观是不准确的(如果在非常有经验是另外一会事),砼的强度等级是28天强度为准的。