yanpin 2012-04-03 15:22:12 | 陕西省 钢筋算量GGJ2013 | 1723查看 3回答
地下室挡土墙如何定义
地下室挡土墙如何定义:主要是2#钢筋长度只有伸出基础1.2米高,1#筋到-0.11m结构板面
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好!我看到你这张图有3个问题需要解决: 1. 挡土墙在-3米处有个变截面,这需要在节点设置中“剪力墙”那一个页面里进行相应的修改(垂直筋楼层变截面锚固节点那一栏)。 2. 2#钢筋长度伸出基础1.2米高,用基础插筋来解决(计算设置中“剪力墙”那一个页面里的,剪力墙纵筋露出长度里进行修改) 3. 1#筋到-0.11m结构板面需要在节点设置中“剪力墙”那一个页面里进行相应的修改(左、右侧垂直筋顶层锚固节点中进行修改)。
2012-04-03 15:44:09
-
你好,伸出基础长度1200,汇总计算后,需要编辑修改锁定,
2012-04-03 17:05:45
-
赞成1楼的观点
2012-04-03 17:18:38
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看