消化 2012-04-03 16:11:49 | 江苏省 其他专业 | 1907查看 6回答
请问 电线管在有加气砖和二次结构的前面暗敷是否包含开槽
电线管在有加气砖和二次结构的前面暗敷是否包含开槽
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳暗敷是指在砌墙时预埋,不包含开槽。 不是,是套砌体开槽的子目。
2012-04-03 16:18:18
-
开槽,如果不是重新装修,开槽费用是包括在暗敷定额的工作内容中,说直接点,就是安装没有根据进度来预埋。一般是不能签证等计算费用的。共参考。
2012-04-03 16:23:16
-
定额包括在暗敷的开槽费用工作内容中
2012-04-03 20:58:58
-
穿线管敷设子目里面包括墙体剔槽工序,所以你不用单独另计剔槽费用;虽然你是属于预留,但也可以按照这个子目套用
2012-04-03 17:11:43
-
定额中已经包括开槽工序
2012-04-03 17:09:30
-
暗敷设是预埋到墙体内的,如果产生开槽费用,是由于施工方法的错误造成,甲方肯定不会给你另行签证的。
2012-04-03 17:03:55
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看