abbda 2012-04-03 16:16:15 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 465查看 6回答
关于柱的定义
在定义柱(暗柱)时,是在柱的界面定义的,没有在暗柱的界面定义,这样对计算结果有影响吗?如果有影响的话,怎样剪切到暗柱的界面喃?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
应该是在剪力墙的界面定义暗柱,因为暗柱是剪力墙的一部分,只能重新画。
2012-04-03 16:21:27
-
这种,可以把构建属性中改为暗柱,对钢筋算量是没有什么影响的。但是导入到图像算量中,在选择定额或清单时就归结到剪力墙中,对算量是没有影响的。
2012-04-03 19:57:41
-
在定义柱(暗柱)时,是在柱的界面定义的,没有在暗柱的界面定义,这样对计算结果有影响吗?(有影响,影响梁墙的模板和混凝土量及钢筋量)如果有影响的话,怎样剪切到暗柱的界面喃?(批量选择暗柱,在属性框中将柱子的类别由框架柱改为暗柱)
2012-04-04 09:05:43
-
你好:如果在“柱”中定义,只要在属性编辑时,将名称“KZ-X”改为“AZ-X”,则,柱类别自动改为暗柱;见图1 然后,将鼠标点击墙构件中的“暗柱”构件,上述暗柱即转到此处。见图2. 祝你成功。
2012-04-03 16:47:43
-
这种,可以把构建属性中改为暗柱,对钢筋算量是没有什么影响的。但是导入到图像算量中,在选择定额或清单时就归结到剪力墙中,对算量是没有影响的。供参考。
2012-04-03 16:30:30
-
你好,你可以选中所有的柱子,然后点击属性编辑器中的类别下拉框选择“暗柱”即可,这时你在切换到暗柱图层中,就会发现柱的都归类为暗柱构件了……如图
2012-04-03 16:35:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看