• 地框梁箍筋

    地框梁标高在承台面以上,以墙柱为支座,但计算箍筋时只计算到承台边,没有计算到墙柱边,且面筋、底筋直锚长度不够的情况下没有弯折而是穿过柱,请问该如何设置

    识别梁

    问题补充:大家好,问题已经解决了,我之前墙柱底标高设置成了同基础顶标高,把墙柱底标高设置同基础底标高再重新识别梁支座就好了,谢谢大家!

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你好!也许是你的支座没设置好。既然以墙柱为支座,它必须设置在梁与墙柱的交点上,你仔细看看图,是否如此。这样的话,箍筋只到承台边的情况就解决了;至于面筋、底筋没有弯折而是穿过柱,你到计算设置那一栏,找到框架梁那个页签,在“基础连梁”那里有个“多跨基础连梁上(下)部钢筋遇中间支座”,点开右面的倒三角。选择锚入柱内Lae。

    2012-04-04 00:39:05 

  • 你应该用基础梁去定义,基础梁在承台面上,设置好地梁属性,绘图时画到柱子中心你试下看行不?像你的截图箍筋到承台边的话肯定是你画图是以承台为支座的,你改变下属性就可以了

    2012-04-04 00:44:35 

  • 地框梁标高在承台面以上,以墙柱为支座,但计算箍筋时只计算到承台边,----在计算设置里设置一下;没有计算到墙柱边,且面筋、底筋直锚长度不够的情况下没有弯折而是穿过柱,---不需要设置的。这样即可。

    2012-04-04 06:52:00 

  • 修改计算规则

    2012-04-04 08:54:49 

  • 你在节点设置里设置

    基础底

    2012-04-04 09:36:02 

其他类似问题 查看更多