xamage 2012-04-04 00:25:52 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 1365查看 5回答
地框梁箍筋
地框梁标高在承台面以上,以墙柱为支座,但计算箍筋时只计算到承台边,没有计算到墙柱边,且面筋、底筋直锚长度不够的情况下没有弯折而是穿过柱,请问该如何设置问题补充:大家好,问题已经解决了,我之前墙柱底标高设置成了同基础顶标高,把墙柱底标高设置同基础底标高再重新识别梁支座就好了,谢谢大家!
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好!也许是你的支座没设置好。既然以墙柱为支座,它必须设置在梁与墙柱的交点上,你仔细看看图,是否如此。这样的话,箍筋只到承台边的情况就解决了;至于面筋、底筋没有弯折而是穿过柱,你到计算设置那一栏,找到框架梁那个页签,在“基础连梁”那里有个“多跨基础连梁上(下)部钢筋遇中间支座”,点开右面的倒三角。选择锚入柱内Lae。
2012-04-04 00:39:05
-
你应该用基础梁去定义,基础梁在承台面上,设置好地梁属性,绘图时画到柱子中心你试下看行不?像你的截图箍筋到承台边的话肯定是你画图是以承台为支座的,你改变下属性就可以了
2012-04-04 00:44:35
-
地框梁标高在承台面以上,以墙柱为支座,但计算箍筋时只计算到承台边,----在计算设置里设置一下;没有计算到墙柱边,且面筋、底筋直锚长度不够的情况下没有弯折而是穿过柱,---不需要设置的。这样即可。
2012-04-04 06:52:00
-
修改计算规则
2012-04-04 08:54:49
-
你在节点设置里设置
2012-04-04 09:36:02