• 最小锚固和最小搭接长度等的设置

    1、如题,如果图纸中要求的钢筋最小锚固长度和最小搭接长度与11g图集中的长度不一样,在哪里可以调整? 2、如附图所示,这些该如何设置?

    最小锚固长度

    问题补充:如果在任何情况下,纵向手拉钢筋锚固长度不应小于300mm,搭接长度不应小于350mm 在软件里该这么设置?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 在工程设置中,根据图纸要求调整节点设置等尺寸

    2012-04-04 09:46:24 

  • 你看看用最小锚固250乘1.1对不对 还有就是搭接一样的乘系数 11规则是在03规则基础上建立的 使用03最小锚固长度 乘以 锚固修正系数 搭接同理

    2012-04-04 09:46:39 

  • 在构件的属性中可以输入

    2012-04-04 10:01:23 

  • 最小锚固就是250,最小搭接就是300了,坚持这个原则就对了

    2012-04-04 17:00:55 

  • 你好 在钢筋算量软件 新建的时候选择11G平法 然后到楼层设置界面 下面的锚固和搭接设置修改数值 该数值的时候 把()删除了 系数调整 在基本锚固设置里修改 但是你的设置基本和11G平法中的一致 截图如下

    纵向

    2012-04-06 14:29:58 

  • 你好:软件里默认的做法就是你图纸里要求的做法,最小锚固定250,最小搭接300.

    2012-04-04 09:47:11 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!