tswcbyy2660 2012-04-04 09:37:15 | 上海市 钢筋算量GGJ2013 | 2227查看 6回答
最小锚固和最小搭接长度等的设置
1、如题,如果图纸中要求的钢筋最小锚固长度和最小搭接长度与11g图集中的长度不一样,在哪里可以调整? 2、如附图所示,这些该如何设置?问题补充:如果在任何情况下,纵向手拉钢筋锚固长度不应小于300mm,搭接长度不应小于350mm 在软件里该这么设置?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
在工程设置中,根据图纸要求调整节点设置等尺寸
2012-04-04 09:46:24
-
你看看用最小锚固250乘1.1对不对 还有就是搭接一样的乘系数 11规则是在03规则基础上建立的 使用03最小锚固长度 乘以 锚固修正系数 搭接同理
2012-04-04 09:46:39
-
在构件的属性中可以输入
2012-04-04 10:01:23
-
最小锚固就是250,最小搭接就是300了,坚持这个原则就对了
2012-04-04 17:00:55
-
你好 在钢筋算量软件 新建的时候选择11G平法 然后到楼层设置界面 下面的锚固和搭接设置修改数值 该数值的时候 把()删除了 系数调整 在基本锚固设置里修改 但是你的设置基本和11G平法中的一致 截图如下
2012-04-06 14:29:58
-
你好:软件里默认的做法就是你图纸里要求的做法,最小锚固定250,最小搭接300.
2012-04-04 09:47:11
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看