wa****@163.com 2012-04-04 10:18:44 | 陕西省 其他专业 | 7753查看 4回答
钢筋绑扎的主控项目
钢筋绑扎完成后,在检查时,那些是主控项目,那些是一般项目,求高人指点,详细点,谢谢了!
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
钢筋的主控项目分钢筋原材主控、钢筋制作主控、钢筋安装主控,你说的绑扎主控项目见截图。
2012-04-04 10:50:39
-
钢筋的原材料,钢筋加工,钢筋连接和钢筋安装都有主控项目的。 单说检查绑扎的话, 主控有:1、纵向受力钢筋的连接方式应符合设计要求。 2、在施工现场,应按国家现行标准《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107、《钢筋焊接及验收规程》JGJ18的规定抽取钢筋机械连接接头、焊接接头试件作力学性能检验,其质量应符合有关规程的规定。 具体规定就不写了出来了,可翻看规范。 一般项目有:1、筋的接头宜设置在受力较小处。同一纵向受力钢筋不宜设置两个或两个以上接头。接头末端至钢筋弯起点的距离不应小于钢筋直径的10倍。 2、 在施工现场,应按国家现行标准《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107、《钢筋焊接及验收规程》JGJ18的规定对钢筋机械连接接头、焊接接头的外观进行检查,其质量应符合有关规程的规定。 3、 当受力钢筋采用机械连接接头或焊接接头时,设置在同一构件内的接头宜相互错开。 4、同一构件中相邻纵向受力钢筋的绑扎搭接接头宜相互错开。绑扎搭接接头中钢筋的横向净距不应小于钢筋直径,且不应小于25mm。 5、在梁、柱类构件的纵向受力钢筋搭接长度范围内,应按设计要求配置箍筋。当设计无具体要求时,应符合规定。 具体的内容,建议翻翻验收标准。。
2012-04-04 10:46:41
-
主控项目;钢筋的品种、规格、机械性能试验、化学成分分析;一般项目:间距、保护层厚度。
2012-04-04 10:26:02
-
你好:钢筋的绑扎也就是钢筋安装请看这里的主控和一般控制项目。
2012-04-04 12:29:55
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看