• 关于脚手架套定额的问题

    你们好: 我是一名刚接手土建预算的新手,我们工程采用2002版《河南省建筑和装饰工程综合基价》,结构为框剪结构,檐口高度为36m,使用千赢官网首页登录入口软件。 在预算中,我套脚手架时遇到很多问题,特向大家求助: 1、 计算建筑外墙外脚手架是,我用外墙(包括砌筑墙及剪力墙)直接套外墙双排脚手架h≤50的定额,是否能套h≤30的定额呢?同时框剪结构中剪力墙与砌筑墙在不同时期,这样套是否有问题,我查看工程量时发现未包括外墙线上的柱子(包括暗柱、端柱等),请问如何解决? 2、 浇筑混凝土板等时的脚手架我套单梁、柱的脚手架,这柱是否包括暗柱、端柱、边柱、角柱(我理解的边柱为外墙上的柱子)? 3、 给内墙套定额时我又套了里脚手架的定额,是否多余,砌筑后的墙面抹灰是否包含在里脚手架内,还是分别套? 4、 地下室中,因图形算量GCL2008中不计算墙的脚手架,基础又是满堂基础,所以我只套了一个整体、满堂基础脚手架,其他的都没套脚手架,是否妥当? 5、 什么情况下套外墙内脚手架,如何套? 另外因实际经验太少,不知道剪力墙面是否也要抹灰和做砂浆踢脚线?,砌筑墙面上有抹灰和踢脚线,能否不画踢脚线,应为其他工程中砌筑墙面上抹灰后感觉无踢脚线?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、檐口高度为36m, 在预算中,直接套外墙双排脚手架h≤50的定额,不能套h≤30的定额; 2、浇筑混凝土脚手架为满堂脚手架,包括暗柱、端柱、边柱、角柱的脚手架含在内,不再另行计取; 3、砌筑工作内容已经包含了一定的脚手架,除非超过3.6米,才可计取脚手架; 4、基础底板是没有脚手架的;地下室按满堂脚夫手架计; 5、剪力墙里面的面也要抹灰和做砂浆踢脚线,砌筑墙面上也要抹灰和踢脚线,计取了综合脚手架后,就不能再计专业脚手架(外、内)。

    2012-04-04 11:28:41 

  • 我是一名刚接手土建预算的新手,我们工程采用2002版《河南省建筑和装饰工程综合基价》,结构为框剪结构,檐口高度为36m,使用千赢官网首页登录入口软件。 在预算中,我套脚手架时遇到很多问题,特向大家求助: 1、 计算建筑外墙外脚手架是,我用外墙(包括砌筑墙及剪力墙)直接套外墙双排脚手架h≤50的定额,是否能套h≤30的定额呢?同时框剪结构中剪力墙与砌筑墙在不同时期,这样套是否有问题,我查看工程量时发现未包括外墙线上的柱子(包括暗柱、端柱等),请问如何解决? 2、 浇筑混凝土板等时的脚手架我套单梁、柱的脚手架,这柱是否包括暗柱、端柱、边柱、角柱(我理解的边柱为外墙上的柱子)? 3、 给内墙套定额时我又套了里脚手架的定额,是否多余,砌筑后的墙面抹灰是否包含在里脚手架内,还是分别套? 4、 地下室中,因图形算量GCL2008中不计算墙的脚手架,基础又是满堂基础,所以我只套了一个整体、满堂基础脚手架,其他的都没套脚手架,是否妥当? 5、 什么情况下套外墙内脚手架,如何套? 另外因实际经验太少,不知道剪力墙面是否也要抹灰和做砂浆踢脚线?,砌筑墙面上有抹灰和踢脚线,能否不画踢脚线,应为其他工程中砌筑墙面上抹灰后感觉无踢脚线? 以上这五条是可以不用单独套用脚手架的,你可用“建筑面积”直接套“综合脚手架”定额子目就行了,如果综合脚手架包括不了的,再套用单项脚手架定额子目。

    2012-04-04 11:01:26 

其他类似问题 查看更多