• 集水坑绘制

    JSK-1位置非法,不能超出所在父筏板基础的范围,绘制集水坑出现这句话是什么意思呀?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    就是说集水坑布置到筏板外面去了。 查看一下集水坑的设置参数。

    2012-04-04 11:27:38 

  • 我总结了一些集水坑的绘制你参考参考。

    2012-04-04 11:27:45 

  • 你好!意思是积水坑的范围(包括上口处)可能有一部分布置到筏板外面去了。怎么办?你看好图,积水坑是点画的,插入点一般在积水坑的中心位置,在图上算好这一点的坐标再点画,一定会画上去的。

    2012-04-04 11:43:48 

  • 您好~~ 你检查一下你的集水坑的坑板顶标高~~这个一般是标高的问题~~~ 软件一般默认是是筏板底标高-1~~你看一下你是不是设置的有问题~~~ 是不是这个坑板顶标高大于筏板的顶标高了~~~就会出问题~~~ 再一个就是你布置的时候超出了筏板所在的范围·~~

    2012-04-04 11:51:37 