• 梁下部钢筋锚固

    梁下部钢筋锚 C25 三级抗震 锚固是不是应该达到42D 为什么GYF2012里面算出来的长度总是达不到42D呢?这个锚固值又在哪设置啊?在计算设置里面也没找到。

    问题补充:不是端子座锚固啊?跨中的,c18的钢筋,锚固不该是756吗?为什么软件里面算出来的是666呢?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 一般锚固表里面是42d,但是实际上梁计算时伸入支座是按照0.4Lae+15d,来计算的 软件应该是没有错的,你仔细看下平法说明吧

    2012-04-05 13:31:10 

  • 42D设置是在钢筋直锚的时候,中间支座的时候锚固是大于laE且大于0.5Hc+5d 。

    2012-04-04 16:49:37 

  • 梁下部钢筋锚 C25 三级抗震 锚固是不是应该达到42D 为什么GYF2012里面算出来的长度总是达不到42D呢?这个锚固值又在哪设置啊?在计算设置里面也没找到。 不是端子座锚固啊?跨中的,c18的钢筋,锚固不该是756吗?为什么软件里面算出来的是666呢? 你说的问题c18的钢筋软件里面算出来的是666,软件是按照c30 三级抗震来计算锚固的,从锚固的表里是37d,而你如果是按C25 三级抗震设置的,软件就应该按照42d来计算的,不会是按照37d来计算的,软件不会犯这种原则性的错误,你怎么输软件就会怎么计算,我看你在查查你的信息混凝土的标号是否弄错了。

    2012-04-04 18:02:49 

  • 你好,你可以再看下,是不是板标高不同,然后应用了梁齐板顶,所以该梁两跨标高不同,在该支座处锚固。直锚不够是,该锚固值也是大于等于0.4Lae+15d

    2012-04-05 08:10:09 

  • 你工程属性设置好三级抗震后,相关锚固值内置在软件中了。

    2012-04-04 11:49:10 

  • 你好:梁的锚固可以在楼层设置里去进行调整。请看截面: 加我为好友截图来看看,

    下部

    2012-04-04 12:45:57 

  • 下部钢筋构造要求,端支座锚固是伸至梁上部纵筋弯钩段内侧或柱外侧纵筋内测,且要大于等于0.4labE,就是大于0.4倍的42D。再加上15d的弯钩长度,实际长度就是0.4*42D+15D。 锚固不是单纯的42D那样算的。 中间支座锚固是大于laE且大于0.5Hc+5d 。11G101

    2012-04-04 11:48:43 

  • 42d,是在直锚的尺寸,在不能直锚时,伸至柱对边弯折,虽然长度不到42d,但弯折改变了钢筋的受力,完全可满足锚固要求

    2012-04-04 14:26:04 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题
Baidu
map