武晓兵 2012-04-04 13:54:55 | 内蒙古自治区 钢筋算量GGJ2013 | 5206查看 4回答
抗震等级的设置
现在我遇到一个工程,在结构说明里只是告诉结构类型是框架剪力墙,框架抗震等级为二级,剪力墙抗震为一级,请问我在楼层设置里,怎么修改每个构件类型的抗震等级?请一一说出。谢谢!那些按框架的二级抗震,那些剪力墙的一级抗震,那些是非抗震?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:在楼层设置里可以选择构件的抗震级别,墙的构件包括:剪力墙(人防墙)、墙柱、墙梁这些都是按你的图纸要求的一级抗震定义。框架的构件包括:框架柱、框架梁。其它的构件都可以按非抗震构件定义。
2012-04-04 13:59:30
-
抗震等级一、二级是一样的值
2012-04-04 13:56:56
-
剪力墙抗震为一级,直接在楼层设置里更改就行了,改一层,使用复制到其他层,就可以了。
2012-04-04 13:58:36
-
直接按照结构图纸说明的抗震等级和设防烈度,在软件里面楼层定义构件位置修改次内容就OK了
2012-04-04 19:57:50
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看