36****@qq.com 2012-04-05 11:07:11 | 海南省 安装 | 3289查看 3回答
5芯电缆敷设乘以系数是定额基价乘以1.3还是什么?
5芯电缆敷设乘以系数是定额基价乘以1.3还是什么?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
是的,解释说明里如果没有特别说是人、材或机乘以,就是定额基价
2012-04-05 12:06:48
-
5芯电缆敷设乘以系数是定额基价乘以1.3.
2012-04-05 11:09:14
-
5芯电缆敷设乘以系数是定额基价乘以1.3. 看定额说明了 ,上面很清楚,
2012-04-05 15:02:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看