笑傲江湖 2012-04-05 12:31:26 | 河南省 钢筋算量GGJ2013 | 2621查看 3回答
暗柱钢筋搭接加密问题
暗柱不是属于约束构件吗,当暗柱纵向钢筋需要搭接时是不是有搭接区域需要以5d加密啊,那还有正常的加密区域没有啊,为什么软件计算出箍筋数量很多啊65个,是不是哪里设置错了啊,但是设置选项里边不是就应该设置搭接区域应该加密的吗,点选设置加密是箍筋数量54,点选不加密箍筋数量是27,请问这个怎么解释
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳暗柱的纵向钢筋采用搭接,搭接部位的箍筋是要加密的,详见11G101-1的70页,注:第3条
2012-04-05 13:36:45
-
搭接区域也需要加密的。
2012-04-05 12:46:51
-
单纯暗柱是不属于的,如果是设计会指出
2012-04-05 12:43:21
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看