fack1881 2012-04-05 14:36:47 | 江西省 安装 | 1091查看 1回答
关于几个防雷接地的问题
1.避雷带的竖向钢筋算是避雷针吗?要按避雷针算吗?还是它包括在避雷带的工程量里? 2.图片2的意思是说在引下线和接地母线和避雷带的连接处需要设置跨接连接线?如果不是,那请问什么是跨接连接线?一般在什么位置设置?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1.避雷带的竖向钢筋算是避雷针的,但它是不按避雷针算的,它包括在避雷带的工程量里的。 2.图片2的意思是说在引下线和接地母线和避雷带的连接处需要设置跨接连接线的。
2012-04-05 14:49:11
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看