• 原位标注、重提梁跨各自对于工程量计算的准确性

    今天用GGJ2009计算梁钢筋工程量,布置完梁后用原位标注这个操作(原位标注的时候一直用回车键,也就是没有多得输入钢筋信息),计算完钢筋量后用重提梁跨这个操作在同样的一个工程里面计算,却和原位标注计算的不一样。 请问原因在哪里?哪一个更加准确呢?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    准确程度是一样的,只是重提梁跨时候有时候会把钢筋信息对应错,所以导致计算不一样,重提梁跨时候一定注意把支座筋和中部钢筋,下部钢筋对应准确,比如有时候那跨较短,左支座的钢筋写下的时候占了整个跨,会误以为输入为中部筋,所以准确的判别对应钢筋是关键。

    2012-04-05 21:48:56 

  • 布置完梁后用原位标注这个操作,。这个准确。

    2012-04-05 20:21:52 

  • 你应该先重提梁跨,再原为标注。

    2012-04-06 07:05:26 