• 梁集中重处密箍的计算

    请问钢筋软件中,梁梁集中重处密箍(如下图)是怎么计算的?在哪里编辑其钢筋信息?谢谢各位老师

    钢筋软件

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你是不是问那6个φ8的箍筋吗。是附加箍筋。直接在计算设置中。次梁两侧共增加箍筋数量:填6个就可以了。梁附加箍筋直径是同主梁的箍筋直径的。6什么8和什么8@200的钢筋直径是相同的。只是你的CAD没有显示设计院这版图纸的钢筋符号;那你截图附加箍筋是单根梁的,还是所有主次梁相交需要附加6A8的箍筋呢,如果是在计算设置中填6个就好了。如果是单根。则在原位标注中填。 梁附加箍筋直径和主梁的箍筋直径是一样的。你只要填6个后。你在定义梁箍筋时。如果主梁钢筋是A8的,刚附加钢筋是A8;如果主梁箍筋是A6则附加箍筋就是A6。

    2012-04-06 15:25:24 

  • 这是附加箍筋,在原位标注里面有

    2012-04-06 15:18:06 

  • 选择“自动生成吊筋”,在“次梁加筋”上输入6C8,“吊筋”处为空,然后根据实际选择是否整栋生成(如果只是个别次梁加筋,可以框选需要生成的次梁和主梁),然后右键确定即可。不会有影响

    梁梁

    2012-04-06 15:18:30 