• 如何减少梁识别过程中的错误

    我画的例子中梁图分纵横向两张图,需要在千赢官网首页登录入口钢筋抽样导图时拼合,旋转1°,但是识别梁后出现很多错误,我都把梁居中定位了,然后对齐梁边线,支座、集中标注、原位标注,全做完了,在检查的时候还是一直出现梁跨识别数据不同,同样的一跨,有时1500,有时1600,这是怎么回事?还有就是梁平法表格内的A1、A2、A3、A4是什么数据?梁是认柱为支座呢?还是认梁为支座?理论上是主梁以柱为支座,次梁以主梁为支座,但是实际工程中,设计图的跨数是看哪里有支座钢筋的原位标注,哪里就是支座,所以我有点混淆了,不知道怎么定A1、A2、A3、A4的数据了 希望能

    问题补充: 这个红色的变截面次梁,是把柱当支座还是把垂直向的框架梁当支座呢?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你再检查一下,是不是在两张图合并的时候定位有偏差,或是旋转角度的时候出现偏差,再一个可能就是CAD原图梁的X方向和Y方向的两张图就有误差,对照原图调整一下吧,比手画还省事的多。A1是这道梁的第一个支座的外边线至轴线的距离,A4就是梁的最后一跨轴线到支座外边线的距离,A3和A2是梁的中间支座轴线分别至支座的左右边线的距离,你只要在原位标注里对照原图把支座确定好,这个A1、A2、A3、A4的值是不用自己去填的,你说的“理论上是主梁以柱为支座,次梁以主梁为支座”是没错的,实际有几跨应该在原图的集中标注里注明,比如KL1 300*500(3)括号里的3就是跨数。

    2012-04-07 06:58:08 

  • 最好是转换较有难度的就不要转换,自己直接建模画图做保险。

    2012-04-07 06:45:44 

  • 你可以一个方向来识别,先识别纵横向框架梁,在识别次梁。尽量用点选识别,识别原位标注之前,先提取梁跨,如果跨数不对,更改梁属性中的跨数值或根据图纸调整支座信息,然后在点选识别原位标注。

    2012-04-07 06:57:09 

  • 无论是几张图,只要你的定位没有错,导过来的钢筋一般是不会出错的,只有梁跨有时出现问题,但是只要认真对照图纸修改一下就可以了。

    2012-04-07 07:28:23 