-
realfox@126.com 2012-04-07 09:29:40 | 四川省 安装算量GQI | 1832查看 71回答
消防识图问题
1.图中红线区域内的器件 在平面图中怎么也找不到,是怎么回事? 2.红线区域内的那根白线 是连接火灾电话插孔与火灾对讲机的, 在平面图中也找不到?是否需要计算其工程量;如果要计算,怎么计算?
全部回答
(71)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳如果在系统图中有的器件,而在平面图中没有显示。那应该是图纸设计的问题。通过系统图,我们可以看出以下内容: 1、此消防报警系统应该采用的是总线制。 2、看你的系统图截图,从左到右分别是:1个带电话插孔的手动报警按钮;2台应急电源箱,箱内或者箱上分别各装有1个输入输出模块;最右边的是总线电话分机。这些消防工程量是都需要统计计算的。 3、将系统图中的几种颜色的色做一下分类,粉色的线叫回路总线;绿色的是电源线;兰色的是电话线(红线框里的水平白线其实是和红线框外的水平兰线是一样的,只是设计绘图时的颜色选择的错误。这条线是给带电话插孔的手动报警按钮里的电话插孔去的电话线);黄色的是广播线。所有管线的工程量也是需要计算的。 4、一般情况下,除了消防广播扬声器及消防总线电话分机,其它每个消防器件都要引入一条回路总线。如果有控制模块,还要引入一条电源线。如果是消火栓启泵按钮,那除了有回路总线外,还要有一条控制直启线(4芯)。 5、消防总线电话分机,一般引入4~6根线,但它不需要引入回路总线。消防广播一般都会在广播回路的第一个扬声器旁安装一个切换模块,做为平时背景音乐和应急消防广播切换之用。如果有这个切换模块,需要向模块中引入电源线、回路总线以及广播线各一条。从模块只引出一根广播线进入后面的所有扬声器。 6、在总线制中,关于消防控制器点位的计算,有下面一个基本的统计方法,不一定准确,可做为参考。计点的消防器件有:控制模块、信号模块、所有类型的探头、启泵按钮、消防电话(消防广播不计算点位,如果广播有一个切换模块,那只是这个模块计1点) 以上是我的一些粗浅理解,有错误之处,希望大家一起探讨。
2012-04-07 14:28:08
-
控制模块,应计算工程量
2012-04-07 16:05:08
-
找不到了,可以自己画一下
2012-04-07 17:49:51
-
图纸看不太清楚
2012-04-07 17:21:42
-
1#楼说的不错,是需要计算工程量的。
2012-04-07 18:09:38
-
支持一楼的说法
2012-04-07 18:14:49
-
不是很明白,学习一下
2012-04-08 08:54:47
-
1、图中红线区域内的器件是控制模块,手报,应急电源箱、火灾电话插孔. 2、红线区域内的那根白线 是连接火灾电话插孔与火灾对讲机的,需要计算工程量 3、平面图中能找到,如果没有建议和设计人员联系一下,这部分量是要计算的。
2012-04-08 08:58:19
-
建议咨询千赢官网首页登录入口公司
2012-04-08 09:25:14
-
支持卡丁 猪的讲解,很细致,这样大家都可以学习嘛
2012-04-07 15:15:07
-
一楼和二楼的说法挺好
2012-04-07 15:23:08
-
这种情况工程量是必须计量的,你再仔细看一下平面图上是不是垂直敷设的
2012-04-07 15:30:31
-
图中红线区域内的器件是控制模块,手报,应急电源箱.红线区域内的那根白线 是连接火灾电话插孔与火灾对讲机的,需要计算工程量
2012-04-07 09:37:28
-
图中红线区域内的器件是控制模块,手报,应急电源箱.红线区域内的那根白线 是连接火灾电话插孔与火灾对讲机的要计算工程量,你可以把电话总线和通信总线相连,暂时计入管线。
2012-04-07 10:01:37
-
这个问题经常在施工图中见到,就是系统图和平面图不符合,针对你的截图,系统图原理应该是对的,问题就是平面图没画到位,可以联系设计人员。如果是预算想先把工程量考虑进去,可以在平面图上智能手动按钮最进的地方与电话总线和通信总线相连,暂时计入管、线。
2012-04-07 09:46:32
-
学习学习非常感谢
2012-04-07 10:22:25
-
1、图中是输入输出模块,模块的数量根据平面图与系统图,考虑系统的合理性确定。 2、白线是带电话插孔的手动报警按钮的电话线,按平面图计量
2012-04-07 10:31:56
-
图中红线区域内的器件系统标识是控制模块这些东西在平面图中能找到,个别找不到是在应急或双电源配电箱中要装,另外电话是在配电间和机房都有。
2012-04-07 09:42:14
-
1、图中红线区域内的器件是控制模块,手报,应急电源箱. 2、需要计算工程量,平面图中找不着就问一下设计人员吧,多沟通了
2012-04-07 10:49:40
-
电气中电缆井列需要单独列清单项吗?列哪个?
2012-04-07 10:10:18
-
回答:红线区域内的那根白线是带电话插孔的手动报警按钮的电话线,必须要计算工程量。工程量可以从电话插孔的手动报警按钮到电话总线相连即可。
2012-04-07 11:03:39
-
你说的这个情况经常见到,就是平面图与系统图不符,但是在施工中输出输入模块是必须有的,所以必须计算,还有那根白线,是连接手动报警按钮的,也需要计算
2012-04-07 11:08:52
-
截图中显示的是控制模块,手报,应急电源箱.只要是连接线,都需要计算工程量。
2012-04-07 10:51:38
-
输入输出模块,模块的数量根据平面确定。 白线插孔手报的信号线,按平面图计量
2012-04-07 11:06:21
-
输入输出模块在配电箱里面 做消防报警系统的时候需要系统图跟平面图结合的,白线是电话线 这个是连接电话和手动报警按钮 平面图图没有就不算吧,到时候编制说明注明下参照平面图计算就可以
2012-04-07 11:50:20
-
建议你多看看有关消防设备方面的书
2012-04-07 12:07:22
-
找不到,如果要求急,手工画是比较好的方法。
2012-04-07 12:05:37
-
应当计量, 那个线一般是引上引下的,你找找有没有这个箭头,一般在首层有。
2012-04-07 12:28:30
-
红色区域内的是模块,你在系统图上数出个数就可以了,白色线需要计算工程量。
2012-04-07 12:30:23
-
输入输出模块在配电箱里面 白线是电话线 这个是连接电话和手动报警按钮的,平面图没有给设计打电话
2012-04-07 11:41:51
-
1、图中红线区域内的器件是控制模块,手报,应急电源箱、火灾电话插孔. 2、红线区域内的那根白线 是连接火灾电话插孔与火灾对讲机的,需要计算工程量 3、平面图中能找到,在找一找,没找到可以联系设计人员,
2012-04-07 11:54:46
-
找不到的话建议手算下更快吧,工程量是要计算的
2012-04-07 12:47:08
-
截图中,系统原理是没问题的,建议你结合平面图详细看看图纸,理论上应该是有的,设计人员不至于只设计系统而不画平面图吧
2012-04-07 12:09:23
-
支持1楼说法
2012-04-07 12:18:48
-
嗯 不错 我同意
2012-04-07 18:47:34
-
图中红线区域内的器件是控制模块,手报,应急电源箱.红线区域内的那根白线 是连接火灾电话插孔与火灾对讲机的要计算工程量,你可以把电话总线和通信总线相连,暂时计入管线。
2012-04-07 19:05:11
-
顶卡丁,非常专业
2012-04-07 18:38:18
-
图中红线区域内的器件是控制模块,手报,应急电源箱.红线区域内的那根白线 是连接火灾电话插孔与火灾对讲机的,需要计算工程量
2012-04-07 19:19:45
-
图中红线区域内的器件系统标识是控制模块这些东西在平面图中能找到,个别找不到是在应急或双电源配电箱中要装,另外电话是在配电间和机房都有
2012-04-07 19:28:30
-
软件教程看看就可以
2012-04-07 13:24:03
-
1.图中红线区域内的器件是应急箱和模块,模块在箱里安装, 在平面图中可能没有显示 2.红线区域内的那根白线 是连接火灾电话插孔与火灾对讲机的, 需要计算,平面图中没有可以手画上去
2012-04-07 12:39:22
-
培训班学习下!
2012-04-07 13:33:16
-
进来学习一下啊
2012-04-07 14:04:40
-
图中红线区域内的器件是控制模块,手报,应急电源箱. 红线区域内的那根白线 是连接火灾电话插孔与火灾对讲机的,需要计算工程量 平面图没有结合原理图用手工画上
2012-04-07 14:08:12
-
I/O是模块,结合平面图和系统图。带电话插孔的手动报警按钮的电话线。都要记取数量
2012-04-07 14:10:37
-
谢谢你们讲的那么清楚哈,我也是进来学习下。
2012-04-07 14:44:23
-
我也进来学习一下。
2012-04-07 14:58:06
-
路过,学习一下
2012-04-07 19:34:28
-
精辟,我学习了。非常感谢
2012-04-07 19:50:33
-
多上千赢官网首页登录入口服务新干线学习
2012-04-07 20:02:45
-
学习
2012-04-07 19:54:04
-
支持上面的说法
2012-04-07 19:34:50
-
学习了,多谢各位高手.
2012-04-07 20:55:46
-
此问题不能给你帮助 我也得到了学习
2012-04-07 20:13:31
-
1、找不到,问一下设计院 2、需要计算工程量,既然是管线,计算其长度就好。
2012-04-07 20:00:41
-
学习了,非常感谢。
2012-04-07 21:12:37
-
图中红线区域内的器件系统标识是控制模块这些东西在平面图中能找到,个别找不到是在应急或双电源配电箱中要装,另外电话是在配电间和机房都有。需要计算工程量,既然是管线,计算其长度就好。
2012-04-07 21:06:10
-
联系 客服 没问题的
2012-04-07 21:36:56
-
红线区域内的器件系统标识是控制模块这些东西在平面图中显示的是模块,不显示里面具体内容
2012-04-07 21:53:43
-
图中红线区域内的器件是控制模块,手报,应急电源箱.红线区域内的那根白线 是连接火灾电话插孔与火灾对讲机的,需要计算工程量
2012-04-07 21:09:30
-
在附近找个高手,面对面给你说一下。系统与平面图必须结合看。
2012-04-07 21:11:56
-
支持一楼说法。
2012-04-07 21:55:17
-
不是很明白,学习下
2012-04-07 22:11:35
-
需要计算工程量,平面图中手动画上去
2012-04-07 23:36:16
-
学习学习啊知识挺多的
2012-04-07 22:12:27
-
平面上没有线的话,要自己设计走向来计算工程量。
2012-04-07 22:47:42
-
1.图中红线区域内的器件 在平面图中怎么也找不到,是怎么回事? 2.红线区域内的那根白线 是连接火灾电话插孔与火灾对讲机的, 在平面图中也找不到?是否需要计算其工程量;如果要计算,怎么计算? 是控制模块 应该是电话线
2012-04-07 22:51:51
-
同意楼上的观点
2012-04-08 00:13:42
-
第一个是手动报警按钮带电话插孔、消防专用电话(电话分机)他们都是需要电话线的,消防分机电话线是单独布置的(消防控制室直到消防泵房或者机房),每个楼层的手动报警按钮需要与分机电话线相连的,不过手动报警按钮也要消防信号线,电话分机一般在机房等设备间内安置的,这两个应该在图纸上能找得到,应该计算工程量的,应急照明箱内需要控制模块的。
2012-04-08 06:51:12
-
我的观点与二楼相同 图中红线区域内的器件系统标识是控制模块这些东西在平面图中能找到,个别找不到是在应急或双电源配电箱中要装,另外电话是在配电间和机房都有
2012-04-08 07:58:03
-
图中红线区域内的器件是控制模块,手报,应急电源箱.红线区域内的那根白线 是连接火灾电话插孔与火灾对讲机的,需要计算工程量。跟设计联系一下吧
2012-04-08 08:14:40
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看