xsbd 2012-04-07 22:20:03 | 北京市 钢筋算量GGJ2013 | 928查看 3回答
钢筋量算得会不会有点多了
全现浇结构,筏板桩基,有一个地下室,地下室上面有一个1.8M高的夹层,地上有24层,再加一个电梯机房层,我用2009钢筋算量算出这个工程钢筋量是616.5吨,建筑面积是8919.8M2, 夹层没有计算建筑面积,请问算的钢筋量是不是有点多了.
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳感觉有点偏高了 看是不是设计图纸偏高了 你都合算到70了 这样的楼算到65就算是比较高的了
2012-04-07 22:36:51
-
钢筋量应该还可以。不多
2012-04-07 22:25:21
-
差不多 这种楼层60-70KG/M2
2012-04-07 22:34:36
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看