少齐 2012-04-08 01:06:10 | 湖北省 钢筋算量GGJ2013 | 642查看 11回答
关于板分布筋的疑问
板的分布筋是起固定负筋的作用,并且应该与负筋垂直布置。那么请问,分布筋的长度一般是多少?它与负筋有可能搭接吗?
全部回答
(11)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
分布筋长度与垂直负筋的布置范围长度两边各加50计算。它与负筋垂直所以不能搭接。
2012-04-08 02:05:41
-
有,一般是搭接150
2012-04-08 01:26:07
-
分布筋长度依据板负筋的布置范围长度两边各加50计算。一般不能搭接。
2012-04-08 06:30:20
-
这个分布筋的长度,你只要在工程设置里设置了分布筋的规格和间距,长度取软件默认值(一般搭接150)即可,你只要把负筋布置上了,分布筋会自动计算出来的。
2012-04-08 06:55:50
-
分布筋是要和它平行的负筋搭接150,看11G101-1图集94页文字说明。
2012-04-08 06:54:26
-
板的分布筋是起固定负筋的作用,并且应该与负筋垂直布置。那么请问,分布筋的长度一般是多少?它与负筋有可能搭接吗?(有可能搭接,长度为150)
2012-04-08 07:01:30
-
清晨的风回答的很详细,分布筋在后负筋的情况下,它起着固定负筋,同时防止混凝土收缩开裂起到一定的作用,但在有些单向板中它也起受力作用,要正解理解和区分,在有负筋情况下,它与两多负筋搭接150mm,至于间距看图纸设计和有关规范
2012-04-08 07:56:55
-
板的分布筋是起固定负筋的作用,并且应该与负筋垂直布置。那么请问,分布筋的长度一般是多少?它与负筋有可能搭接吗? 回复:不光是固定负筋的作用,还起到减少混凝土收缩而产生裂缝的作用。分布筋的间距设计施工图有明确标注,但与转角等其它负筋搭接规范有明确规定。见09G901-4钢筋排布构造规范。光熟悉03G101或11G101不够,还的熟悉其它配套图集,这样才能更全面理解图集以及更好地指导工作。
2012-04-08 07:29:11
-
有的,按图集就行了,具体看看图集,软件一般都默认的,要是不同的话你也要修改
2012-04-08 08:02:08
-
分布筋的长度是负筋边到负筋边的距离加上2*150
2012-04-08 10:35:03
-
板的分布筋不仅仅只是起固定负筋的作用,同时防止混凝土收缩开裂起到一定的作用,要算搭接,搭接是算到与其垂直相交的负筋边各加150mm,间距如图所示
2012-04-08 10:52:05
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看