腾飞 2012-04-08 10:11:06 | 陕西省 钢筋算量GGJ2013 | 1256查看 4回答
剪力墙暗柱箍筋调整
在06G901 页1-1表1-1中,为一类环境和C40砼时,剪力墙受力筋保护层为15mm,柱为30mm,在03G101中同等条件时墙柱受力筋保护层为30mm。在06G901 页3-2注4中,要求剪力墙构造边缘构件的竖向筋外皮应与剪力墙竖向筋外皮布筋在同一垂直平面上,即竖向筋保护层相同,同时应满足箍筋与水平分布筋的保护层厚度要求。 我们施工的图纸设计剪力墙竖向筋和水平筋都是φ10,剪力墙暗柱箍筋φ10,按06G901 页3-2注4之精神,暗柱箍筋保护层调整为15mm+10mm=25mm,但在结算对量时甲乙双方发生了争议,甲方认为标准图节点只是作为施工用的,不能作为计算钢筋的依据。请各位老师指导一下,我们在软件里按实际箍筋直径调整暗柱保护层对不对,调整后符合箍筋计算规则吗?急盼回复!!!
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳不清楚你是用老图集,还是新图集。老图集的箍筋保护层,是按暗柱或剪力墙外侧钢筋计算;新图集的箍筋保护层,是按暗柱箍筋的外皮计算。
2012-04-08 10:19:51
-
那就根据你们图纸上规定的参考哪种图集,就以哪种为准。
2012-04-08 11:37:45
-
应该按照暗柱里面的纵向受力筋的保护层层为30mm,剪力墙保护层为15mm,也没有多少钢筋的,没必要太较真,要抓大放小,计算钢筋也是相对的没有那一毫一离都不差的
2012-04-08 15:37:14
-
你可以找到当时钢筋隐蔽工程验收记录是怎么说的,就知道了,按文字依据结算
2012-04-08 14:49:18
-
暗柱加强筋LC范围内箍筋是如何布置的?剪力墙从基础层画的,底部暗梁也布置在基础层,顶部也有暗梁要画在-1层,-1层的剪力墙要从基础层复制么?
-
剪力墙暗柱没有拉筋信息,怎么设置?暗柱里拉筋箍筋与参数化图形里的不一样,必须要重新编辑钢筋吗?重新编辑好麻烦,而且位置又不精确
-
地下层中,剪力墙约束边缘暗柱箍筋的套法采用大箍套小箍还是大箍套大箍,下图第一种是大箍套大箍,第二种是大箍套小箍 对? 或者是约束边缘暗柱都采用大箍套大箍(中间那条蓝色虚线代表什么?) 求赐教!
-
地下层中,剪力墙约束边缘暗柱箍筋的套法采用大箍套小箍还是大箍套大箍,下图第一种是大箍套大箍,第二种是大箍套小箍 对? 或者是约束边缘暗柱都采用大箍套大箍(中间那条蓝色虚线代表什么?) 求赐教!
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看