zhangrongry 2012-04-08 10:57:22 | 重庆市 安装算量GQI | 3240查看 58回答
监控系统 电源线、视频线共管共桥架怎么识别?我补充截图哈!
监控系统安装算量时,每个摄像机的视频线是多回路,电源线是一个回路,视频线和电源线共管,共桥架,电缆导管可以通过定义构架计算电缆线长度,但桥架需要通过设置起点来计算电缆的长度。计算结果显示电源线多算了,视频线计算正确?桥架配线该怎么整?补充:电缆导管的配线为一个摄像机时为RVV-2*1.0/SYV75-5,两个摄像机时为RVV-2*1.0/2*SYV75-5,三个摄像机时为RVV-2*1.0/3*SYV75-5。问题补充:谢谢各位的关注,对每个网友的我都做过验证的。 软件不会没有那么智能,我是这么处理的,视频线和电源线分别布线,只给其中一种电缆配管,另一种电缆不配管,再分别用桥架配线,这样算出来结果和手算结果相吻合。因为软件在用桥架配线的时候,不能选择电缆导管里面的某种线,而只能选择电缆导管或电缆,而且桥架不能像导管一样直接定义导线或电缆。现在我是采用这种方法去结果这类问题。 我把这个问题提出来,最终的目的是为了和大家一起分享。
全部回答
(58)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳大家对此问题的关注和讨论,我们软件公司也讨论了此问题,暂时处理方式分两种: 1、就是群主说的这种方式;视频线和电源线分别布线,只给其中一种电缆配管,另一种电缆不配管,再分别用桥架配线 2、也有人提到过这种方式;在绘图时只算一种线缆,另外一种在表格中计算,来统计这部分量。 我们软件公司也会继续努力改进,争取以后能给大家带来更多价值和服务
2012-04-11 16:12:35
-
共用的问题不太好解决,建议你手算。
2012-04-09 07:33:31
-
1、电缆导管的配线为一个摄像机时为RVV-2*1.0/SYV75-5,两个摄像机时为RVV-2*1.0/2*SYV75-5,不与桥架连接。按电缆导管的选择识别计算 2、三个摄像机时为RVV-2*1.0/3*SYV75-5与桥架连接,按设置起点,选择起点识别。
2012-04-09 08:29:33
-
按不同的回路分别识别
2012-04-09 13:19:51
-
楼上说的对,你可以按每个回路来算,电源线算多了,有可能是设置的问题,不然不会出现这样的情况
2012-04-09 15:00:27
-
你可以根据每个回路来画,监控系统线路建立相应名称,再画此回路,画完后在建立其它相应构件,再画其它回路管线,这样就比较清晰了。
2012-04-08 11:05:36
-
按不同的回路分别建立构件,然后一个回路一个回路画上。
2012-04-08 11:10:43
-
如果是电源线算多了,可能是你在电缆导管里的建立构件有问题。能否把电源线的构件截图上来?
2012-04-08 11:01:24
-
分别建立构件,然后注明那些工程量是不用计入的 那你在管里设置成是放的两条线就可以了 不是,在导管配线写上两种线就可以了 那就可以了!!
2012-04-08 11:35:09
-
弱电回路 按电缆回路来画,将电缆的型号改为弱电线的型号就行了
2012-04-08 11:49:19
-
每个回路建一个构件,画上去就行
2012-04-08 12:04:16
-
你在属性设置时出问题了,选择电缆导管,三个摄像机时设置为RVV-2*1.0/3*SYV75-5就可以了
2012-04-08 12:10:58
-
可以识别完桥架后 都将这些线定义到电缆截面就行了
2012-04-08 11:46:38
-
分别识别就可以了。
2012-04-08 12:53:02
-
按不同的回路分别建立构件,然后用手工画上去
2012-04-08 11:38:51
-
你设置的RVV-2*1.0线是计算多了吧,哪你可以把它和视频线分开定义。然后RVV-2*1.0不每层选择起点。而在最后一层选择起点。
2012-04-08 14:10:55
-
导线可以计算电线的根数,桥架只能算一根线的长度。
2012-04-08 14:35:44
-
建议采取组合管道识别的方式识别,你目前采取的计算方式软件是有缺陷的
2012-04-08 14:03:41
-
谈谈我的经验,算安装工程量时我是电算+手算相结合,手算用电子计算薄,也很方便,这样可以按自己的思路计算,你这种情况我使用桥架的长度+箱内预留长度, 我没有用过,用起来挺麻烦的,时间长了不知道怎么回事了。我算这种工程量时,我只画一条线路多次使用,手算相结合。 和手工算量的计算薄一样。
2012-04-08 15:19:55
-
导线可以计算电线的根数,桥架只能算一根线的长度,支持
2012-04-08 14:59:11
-
电缆不管属性定义里的根数定义几根 如:bv-2*2.5.则计算出来的线的根数始终就是一根,除非定义为2*bv-2*2.5;而电线配管的配线就会与此处的属性定义相关 不同导线规则型号输入:bv-2*2.5/blv-3*4(材质不同) 、 bv-2*2.5+3*4(材质相同) 看看这个或许对你有帮助
2012-04-08 15:14:33
-
你可以每个回路分别来画,监控系统线路建立相应名称,再画此回路,画完后在建立其它相应构件,再画其它回路管线,这样就比较清晰了。
2012-04-08 17:59:56
-
不同构件画在一起试试
2012-04-08 18:14:51
-
这个主要是变通一下,你这个图纸其实也还是挺简单的,你可以将管道设置在桥架里,这样就可以在管道也用桥架的原理来算
2012-04-08 19:41:59
-
建议桥架、导管视穿线不同分段识别计算。
2012-04-08 20:27:10
-
电源线共用,视频线各走各的。先进行电源线的识别,视频线用手工。
2012-04-08 21:00:14
-
用电缆导管,可以在里面布置好几种线,电源线,视频线都能做
2012-04-08 21:17:37
-
我认为分别画比较合适
2012-04-08 23:02:58
-
导线可以计算电线的根数,桥架只能算一根线的长度,支持
2012-04-08 23:45:29
-
用组合管道来处理桥架屋面的共享即可。
2012-04-09 00:39:31
-
楼上的说法很详细
2012-04-09 06:18:32
-
监控系统安装算量时,每个摄像机的视频线是多回路,电源线是一个回路,视频线和电源线共管,共桥架,电缆导管可以通过定义构架计算电缆线长度,但桥架需要通过设置起点来计算电缆的长度。计算结果显示电源线多算了,视频线计算正确?桥架配线该怎么整?补充:电缆导管的配线为一个摄像机时为RVV-2*1.0/SYV75-5,两个摄像机时为RVV-2*1.0/2*SYV75-5,三个摄像机时为RVV-2*1.0/3*SYV75-5。 我一般采用画直线的方式单根话
2012-04-09 15:58:22
-
分回路画图,在导管配线写上两种线就可以了
2012-04-10 11:33:15
-
1. 在电缆配管里建立三个摄像机时(RVV-2*1.0/3*SYV75-5)的构件。 2. 识别所有配管。 3. 用“设置起点”和“选择起点”识别桥架里的配线。 4. 点选已识别且需要修改的配管按实在属性里修改,即一个摄像机时将配线改为RVV-2*1.0/SYV75-5,两个摄像机时将配线改为RVV-2*1.0/2*SYV75-5 ------------------------------------------------- 提问者回复(2012-4-10 12:52:45): 好像不是实现,要不你自己先算算。 ------------------------------------------------ 兄弟,我早就算过了。
2012-04-10 11:58:36
-
找不同的回路分别识别
2012-04-10 13:03:18
-
电源总体要一个回路,但是这样的设置,电源就不止一个回路,自然会增多
2012-04-11 01:48:55
-
你得确定你在那个专业里面做的,电气或者智控?是在电线还是电缆? 你这个属于智控工程,然后电气线管的规则和智控里面的一些规则是不一样的,所以你一定得选择对专业,然后你的线管在电线里面算量的话就会在量上乘以一个芯数,电缆就不会了。
2012-04-11 10:24:38
还有 21 条答案正在审核中,请稍后回来查看
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看