wangdongmei1969 2012-04-08 20:12:53 | 河北省 安装算量GQI | 2392查看 64回答
接地项目立面利用圈梁与柱主筋焊接在什么情况下套用
接地项目立面利用圈梁与柱主筋焊接在什么情况下套用?问题补充:定额中接地项目章节-利用圈梁与柱主筋焊接在什么情况下套用
全部回答
(64)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳接地项目立面利用圈梁与柱主筋焊接在什么情况下套用? 高层建筑设计防侧雷击,利用圈梁钢筋作为均压环与避雷引下线焊接的部位。
2012-04-09 08:11:57
-
一般不套用,高层建筑设有均压环才有这种情况。 利用圈梁主筋做均压环中,不包含均压环焊接,需要单独计算。
2012-04-09 07:30:38
-
三楼说的很详细,学习了
2012-04-09 08:04:16
-
圈梁与柱主筋焊接在什么情况下套用? 1、基础钢筋接地 2、均压环与引下线
2012-04-09 07:52:07
-
接地避雷都有这一块啊
2012-04-09 07:52:16
-
造价一姐的问题好难哦,学习一下
2012-04-09 08:26:01
-
进来学习的……
2012-04-09 08:32:54
-
路过学习一下。
2012-04-09 09:50:18
-
建筑物防雷接地项目,基本上都用
2012-04-09 09:34:35
-
柱主筋与圈梁筋连接以“10处”为计量单位,每处按两根主筋与两根圈梁钢筋分别焊接连接考虑。如果焊接主筋和圈梁钢筋超过两根时,可按比例调整,需要连接的柱子主筋和圈梁钢筋“处”数按设计规定计算。
2012-04-09 09:55:40
-
电气设计说明里有这句话的都要计算,按处计算
2012-04-09 15:01:01
-
编码:030209防雷及接地装置
2012-04-10 14:50:19
-
一般是在基础接地的时候用,使地梁和柱子的底部焊接在一起
2012-04-08 20:42:04
-
我考虑是在利用圈梁主筋做均压环时会用到你所说的定额子目。 利用圈梁主筋做均压环中包含了焊接,还单独计算? 包含的是均压环利用圈梁主筋的平面焊接,均压环与引下线和接地网与引下线的垂直与平面交汇处,应该套用你说的定额。
2012-04-08 20:30:58
-
三楼说的好很全面,进来学习下
2012-04-08 21:04:04
-
应该是在基础接地的时候套用
2012-04-08 21:07:28
-
支持以上回答。
2012-04-08 21:30:46
-
三楼说的很详细了 我觉得可以借鉴。。
2012-04-08 20:48:51
-
学习了,非常感谢。
2012-04-08 21:49:38
-
包含的是均压环利用圈梁主筋的平面焊接,均压环与引下线和接地网与引下线的垂直于平面交汇处,应该在基础接地的时候套用
2012-04-08 21:08:36
-
支持三楼的答案,好详细
2012-04-08 21:48:56
-
只要是接地防雷都必须套用
2012-04-08 20:21:09
-
C.B.9 防雷及接地装置 (编码:030209) 说明 一、本章适用于建筑物、构筑物的防雷接地,变配电系统接地,设备接地以及避雷针的接地装置。 二、户外接地母线敷设子目系按自然地坪和一般土质综合考虑的,包括地沟的挖填土和夯实工作,套用本章子目时不应再计算土方量(户外接地沟开挖量按沟底宽0.4m、上宽0.5m、沟深0.75m,每米沟长的土方量按0.34 m3计算。如设计要求埋深不同时,超过部分按实计算)。如遇有石方、矿渣、积水、障碍物等情况时按实计算。 三、本章不适于采用爆破法施工敷设接地线、安装接地极,也不包括高土壤电阻率地区采用换土或化学处理的接地装置及接地电阻的测定工作。如实际使用降阻剂应另按照本章相应子目计算。 四、本章避雷针的安装、半导体少长针消雷装置安装均已考虑了高空作业的因素。 五、独立避雷针的加工制作套用本定额C.B.12章“一般铁构件”制作子目。 六、避雷针安装在木杆或水泥杆上均包括了避雷引下线安装。 七、利用铜绞线作接地引下线时,配管、穿铜绞线套用本定额配管、配线中同规格的相应子目。 八、各类工业与民用建筑物的避雷网沿女儿墙及屋面敷设,均执行避雷网沿混凝土敷设子目。 九、高层建筑物屋顶的防雷接地装置应执行“避雷网安装”项目,电缆桥架内、竖井内、电缆支架的接地线安装应执行“户内接地母线敷设”项目。 十、利用基础钢筋做接地体如设计有要求执行“均压环敷设利用圈梁钢筋”项目。 工程量计算规则 一、接地极制作安装以“根”为计量单位,其长度按设计长度计算,设计无规定时,每根长度按2.5m计算。若设计有管帽时,管帽另按加工件计算。 二、接地母线敷设、避雷线敷设,按设计长度以“10m”为计量单位计算工程量。其长度按施工图设计水平和垂直规定长度另加3.9%的附加长度(包括转弯、上下波动、避绕障碍物、搭接头所占长度)计算。计算主材费时应另加增加规定的损耗率。 三、接地跨接线以“处”为计量单位,按规范规定凡需作接地跨接线的工程内容,每跨接一次按一处计算,户外配电装置构架均需接地,每副构架按“一处” 计算。 四、避雷针的加工制作、安装,以“根”为计量单位,独立避雷针安装以“基”为计量单位。长度、高度、数量均按设计规定。独立避雷针的加工制作应执行“一般铁件”制作定额或按成品计算。 五、半导体少长针消雷装置安装以“套”为计量单位,按设计安装高度分别执行相应项目。装置本身由设备制造厂成套供货。 六、利用建筑物内主筋作接地引下线安装以“10m”为计量单位, 每一柱子内按焊接两根主筋考虑,如果焊接主筋数超过两根时,可按比例调整。 七、断接卡子制作安装以“套”为计量单位,按设计规定装设的断接卡子数量计算,接地检查井内的断接卡子安装按每井一套计算。 八、均压环敷设以“10m”为单位计算,主要按利用圈梁内主筋作均压环接地连线考虑的,其工程量按设计需要作均压接地的圈梁中心线长度,以延长米计算。焊接按两根主筋考虑,超过两根时,可按比例调整。长度按设计需要作均压接地的圈梁中心线长度,以延长米计算。 九、钢、铝窗接地以“处”为计量单位(高层建筑六层以上的金属窗设计一般要求接地),按设计规定接地的金属窗数进行计算。 十、柱主筋与圈梁筋连接以“10处”为计量单位,每处按两根主筋与两根圈梁钢筋分别焊接连接考虑。如果焊接主筋和圈梁钢筋超过两根时,可按比例调整,需要连接的柱子主筋和圈梁钢筋“处”数按设计规定计算。 十一、降阻剂的埋设以“kg”为计量单位。
2012-04-08 20:31:42
-
一般是做均压环,包括了焊接
2012-04-08 20:52:51
-
是在利用圈梁主筋做均压环时会用到这个定额子目
2012-04-08 20:54:17
-
均压环圈梁与防雷引下线交接处焊接、必须套相。按处算量、
2012-04-08 20:58:14
-
柱主筋与圈梁筋连接以“10处”为计量单位,每处按两根主筋与两根圈梁钢筋分别焊接连接考虑。如果焊接主筋和圈梁钢筋超过两根时,可按比例调整,需要连接的柱子主筋和圈梁钢筋“处”数按设计规定计算。
2012-04-08 21:03:06
-
路过学习中,,,,、 应该套用。
2012-04-08 21:19:54
-
三楼说的很全面 进来学习学习
2012-04-08 22:37:55
-
不明白,学习下
2012-04-08 21:28:24
-
看设计要求去做,只要是利用主筋就得套
2012-04-08 21:53:28
-
类型一,基础接地的时候用,地梁和柱子的底部焊接在一起 类型二,均压环时候用,每层圈梁和与柱子的主筋焊接在一起
2012-04-08 21:46:48
-
图纸要求就用,不要求就不用
2012-04-08 23:13:07
-
我认为利用基础钢筋做接地体是套用
2012-04-08 21:53:50
-
均压环圈梁与防雷引下线交接处焊接,一层一处引下线算一处,
2012-04-08 22:23:43
-
一般不套用,高层建筑设有均压环才有这种情况
2012-04-08 23:20:51
-
路过学习一下;非常感谢。
2012-04-08 22:36:37
-
当建筑物较高时,需做均压环防侧击雷,比如建筑三类防雷要求,超过45米以上部分,隔一层(或隔3米)圈梁通焊做均压环,这时候就会发生“柱主筋与圈梁焊接”这条定额的工作内容,为均压环与引下线主筋跨接。
2012-04-08 22:45:39
-
3楼的说法很详细,建议你好好看看就好。
2012-04-09 00:16:58
-
在利用圈梁主筋做均压环时会用到你所说的定额子目;利用圈梁主筋做均压环中包含了焊接,还单独计算?包含的是均压环利用圈梁主筋的平面焊接,均压环与引下线和接地网与引下线的垂直与平面交汇处,应该套用你说的定额。
2012-04-09 06:41:50
-
利用圈梁主筋做均压环中,不包含均压环焊接,需要单独计算。
2012-04-09 07:13:31
-
应该研究下本地区的定额。
2012-04-09 07:18:32
-
进来学习一下啊
2012-04-09 08:22:04
-
向大家学习安装算量软件知识!
2012-04-09 08:29:11
-
防雷接地的时候会用
2012-04-09 09:28:32
-
利用圈梁主筋,如果利用基础做接地就套那个按平米走的那项
2012-04-09 09:24:25
-
柱主筋与圈梁筋连接以“10处”为计量单位,每处按两根主筋与两根圈梁钢筋分别焊接连接考虑。如果焊接主筋和圈梁钢筋超过两根时,可按比例调整,需要连接的柱子主筋和圈梁钢筋“处”数按设计规定计算。 有这样的情况就按这个算 看图纸设计要求是怎么来的 套这个就不要套均压坏敷设子目了 那样重复了。 图纸设计要求说是利用两根主筋与两根圈梁钢筋分别焊接连接 就用这个 这个子目便宜
2012-04-09 10:10:58
-
利用圈梁与柱主筋焊接可套用均压环和避雷引下线子目。
2012-04-09 10:49:17
-
均压环与防雷接地装置上都需要用的。
2012-04-09 11:00:55
-
我觉得应该是在均压环是用。
2012-04-09 10:51:39
-
同意楼上的观点
2012-04-09 12:47:02
-
同意楼上观点
2012-04-09 11:01:37
-
支持一下楼上的观点
2012-04-09 11:44:18
-
定额中接地项目章节-利用圈梁与柱主筋焊接在接地的时候套用
2012-04-09 11:28:53
-
前来学习一下
2012-04-09 16:21:55
-
均压环敷设以“10m”为单位计算,主要按利用圈梁内主筋作均压环接地连线考虑的,其工程量按设计需要作均压接地的圈梁中心线长度,以延长米计算。焊接按两根主筋考虑,超过两根时,可按比例调整。长度按设计需要作均压接地的圈梁中心线长度,以延长米计算。
2012-04-09 18:42:25
-
接地项目立面利用圈梁焊接成均压环,整个建筑物形成均压环目的就是要形成一个有屏蔽作用的笼. 引下线就是把雷电引向大地的通道. 你说的问题其实就是问均压环与引下线之间的焊接要不要另立子目计价或另计量.我觉得不应该再计了,这部分工程量应该在均压环子目考虑,引下线子目不会考虑这部分工程量.
2012-04-09 19:56:59
-
包括均压环利用圈梁主筋的平面焊接,均压环与引下线和接地网与引下线的垂直于平面交汇处,应该在基础接地的时候套用
2012-04-09 20:13:14
-
防雷就必须套用
2012-04-09 22:42:05
-
有学习了,继续努力,。
2012-04-10 13:00:35
-
建议和千赢官网首页登录入口公司联系
2012-04-11 08:23:58
-
新手,进来学习。
2012-04-11 17:50:23
-
自己补充上去
2012-04-11 20:54:21
还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看