wuaiyanheng 2012-04-09 10:34:49 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 883查看 13回答
钢筋含量的问题
请问四级抗震,设防烈度6度,场地类别为4类。地上6层框架结构,地下室430m2,地上面积13000m2,桩承台及基础梁,每平米建筑面积的钢筋含量?问了一下钢筋班长说至少要700吨,他的指标是51kg。,而我用GGJ2009算下来只有570吨,指标为42kg。差别很大呀
全部回答
(13)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳钢筋含量的问题 请问四级抗震,设防烈度6度,场地类别为4类。地上6层框架结构,地下室430m2,地上面积13000m2,桩承台及基础梁,每平米建筑面积的钢筋含量?问了一下钢筋班长说至少要700吨,他的指标是51kg。,而我用GGJ2009算下来只有570吨,指标为42kg。差别很大呀 答:凭我经验看,42kg/m2应该为正常含量, 你可以检查一下,是否有比较小都上去没有(洞口加强筋,板大于4m放射筋,厨房 卫生间反檐是否要加筋等)
2012-04-09 12:18:11
-
你算出来多少就是多少。。。除非你画错了。
2012-04-09 10:37:40
-
看下你的6层框架是上面用途的建筑,偶做过一个大学4栋宿舍(每栋7900m2)7层框架结构——44~45kg/m2; 实验楼6层框架(11155m2)——46~47kg/m2; 供你参考下
2012-04-09 13:32:11
-
42KG的含量有点低了,再检查一下.我们6层有地下室在55KG左右
2012-04-09 14:02:20
-
42kg,加损耗了吗?再核查一下,如果没算错,应该是对的,可能是结构配筋小。以实际计算为准。
2012-04-10 06:45:04
-
请问四级抗震,设防烈度6度,场地类别为4类。地上6层框架结构,地下室430m2,地上面积13000m2,桩承台及基础梁,每平米建筑面积的钢筋含量?问了一下钢筋班长说至少要700吨,他的指标是51kg。,而我用GGJ2009算下来只有570吨,指标为42kg。差别很大呀 我经历过的类似工程钢筋单方用量在55-60公斤较多,我感觉42公斤的确少点,在核实一下吧。
2012-04-09 10:59:54
-
看看有没有锚固和搭接 可能差在一些比较容易被忽视的地方
2012-04-09 10:54:05
-
四级抗震,设防烈度6度,场地类别为4类。地上6层框架结构,地下室430m2,地上面积13000m2,桩承台及基础梁,每平米建筑面积的钢筋含量51kg,42kg。在这个区间都属于正常。为了慎重起见,你把柱梁板这几大件复核一下。
2012-04-09 10:51:47
-
钢筋班长说至少700吨是他自己算的 还是依照经验估的呢 经验固然可以参考 但不一定完全正确 有时候设计的钢筋含量就是比较低 如果你不相信你自己画的钢筋 可以再对照图纸 重新检查一下 要是没画错 那就是你得出来的钢筋量
2012-04-09 10:53:01
-
42KG的含量有点低了,再检查一下
2012-04-09 12:46:45
-
按我以往的经历 42kg属于正常吧 51kg有点高 另外钢筋班长的量是估计的吗 还是计算的
2012-04-09 13:34:39
-
相信自己。不放心再仔细核实一遍
2012-04-10 17:30:30
-
钢筋工是经验总结,现在设计院是按甲方要求设计的,一个设计院和一个设计院的钢筋含量也不一样,你在按图纸的要求对梁柱板的节点部位查看一下,是否符合结构设计总说明,在做调整。
2012-04-14 13:28:19
-
钢筋含量指标与抗震等级有关吗?本工程在西昌,抗震设防等级为9级,2#楼楼上15层,首层有部分商业;20#楼楼上11层,纯住宅无商业,只看楼上的话钢筋含量分别为多少kg/m2合适呢?
-
请问单层框架结构 独基 3.6层高 503..86建筑面积 我算下来 钢筋含量达到51.24KG/M2 反复看了总说明到底问题出来哪
-
自学算量的,不确定钢筋单方含量,这个含量如何呢?没法和别人做的对比一下。。2019-03-13 11:08:54 补充基础形式为筏板基础。
-
框架结构的构造柱钢筋的的含量 1级 和2级 过梁钢筋的含量 1级2 级 楼梯的钢筋含量按m2的 钢筋的含量 1级2级。 谢谢。 还有挑檐的钢筋含量
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看