• 钢筋含量的问题

    请问四级抗震,设防烈度6度,场地类别为4类。地上6层框架结构,地下室430m2,地上面积13000m2,桩承台及基础梁,每平米建筑面积的钢筋含量?问了一下钢筋班长说至少要700吨,他的指标是51kg。,而我用GGJ2009算下来只有570吨,指标为42kg。差别很大呀
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (13) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    钢筋含量的问题 请问四级抗震,设防烈度6度,场地类别为4类。地上6层框架结构,地下室430m2,地上面积13000m2,桩承台及基础梁,每平米建筑面积的钢筋含量?问了一下钢筋班长说至少要700吨,他的指标是51kg。,而我用GGJ2009算下来只有570吨,指标为42kg。差别很大呀 答:凭我经验看,42kg/m2应该为正常含量, 你可以检查一下,是否有比较小都上去没有(洞口加强筋,板大于4m放射筋,厨房 卫生间反檐是否要加筋等)

    2012-04-09 12:18:11 

  • 你算出来多少就是多少。。。除非你画错了。

    2012-04-09 10:37:40 

  • 看下你的6层框架是上面用途的建筑,偶做过一个大学4栋宿舍(每栋7900m2)7层框架结构——44~45kg/m2; 实验楼6层框架(11155m2)——46~47kg/m2; 供你参考下

    2012-04-09 13:32:11 

  • 42KG的含量有点低了,再检查一下.我们6层有地下室在55KG左右

    2012-04-09 14:02:20 

  • 42kg,加损耗了吗?再核查一下,如果没算错,应该是对的,可能是结构配筋小。以实际计算为准。

    2012-04-10 06:45:04 

  • 请问四级抗震,设防烈度6度,场地类别为4类。地上6层框架结构,地下室430m2,地上面积13000m2,桩承台及基础梁,每平米建筑面积的钢筋含量?问了一下钢筋班长说至少要700吨,他的指标是51kg。,而我用GGJ2009算下来只有570吨,指标为42kg。差别很大呀 我经历过的类似工程钢筋单方用量在55-60公斤较多,我感觉42公斤的确少点,在核实一下吧。

    2012-04-09 10:59:54 

  • 看看有没有锚固和搭接 可能差在一些比较容易被忽视的地方

    2012-04-09 10:54:05 

  • 四级抗震,设防烈度6度,场地类别为4类。地上6层框架结构,地下室430m2,地上面积13000m2,桩承台及基础梁,每平米建筑面积的钢筋含量51kg,42kg。在这个区间都属于正常。为了慎重起见,你把柱梁板这几大件复核一下。

    2012-04-09 10:51:47 

  • 钢筋班长说至少700吨是他自己算的 还是依照经验估的呢 经验固然可以参考 但不一定完全正确 有时候设计的钢筋含量就是比较低 如果你不相信你自己画的钢筋 可以再对照图纸 重新检查一下 要是没画错 那就是你得出来的钢筋量

    2012-04-09 10:53:01 

  • 42KG的含量有点低了,再检查一下

    2012-04-09 12:46:45 

  • 按我以往的经历 42kg属于正常吧 51kg有点高 另外钢筋班长的量是估计的吗 还是计算的

    2012-04-09 13:34:39 

  • 相信自己。不放心再仔细核实一遍

    2012-04-10 17:30:30 

  • 钢筋工是经验总结,现在设计院是按甲方要求设计的,一个设计院和一个设计院的钢筋含量也不一样,你在按图纸的要求对梁柱板的节点部位查看一下,是否符合结构设计总说明,在做调整。

    2012-04-14 13:28:19 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!