ti****@163.com 2012-04-09 20:08:37 | 河南省 钢筋算量GGJ2013 | 912查看 6回答
没有注明的填充墙墙厚
我图纸上好多窗户下面的填充墙没有节点图,剖面也不显,我想问的是我窗户下面的墙墙厚等于和他挨着的暗柱的厚度,还是四周剪力墙墙厚啊
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳应该是咨询设计院,有设计院明确,如果时间来不及,可以认为墙厚等于和他挨着的暗柱的厚度
2012-04-09 20:09:55
-
请你看看总说明吧,有砌体墙的材料,墙的厚度,砂浆标号都有说明的
2012-04-09 22:08:19
-
看看说明。如果没有可咨询设计院
2012-04-10 08:16:13
-
一般的砌体墙都在说明里边的,如果没有你必须要找设计提问,因为砌体墙的材料你都不知道,怎么施工啊。
2012-04-10 08:12:40
-
如果你是搞预算的,如果不知道墙的厚度,请打开CAD,用CAD测量,有多厚就定义多厚,我们要它的量而已。
2012-04-10 08:41:51
-
一般的砌体墙都在建施说明里边的,如果没有你必须要找设计提问,因为砌体墙的材料你都不知道,怎么施工啊。外墙头是240的多
2012-04-10 13:41:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看