lweiyeah 2012-04-10 00:30:52 | 北京市 其他专业 | 3280查看 3回答
底层粉刷石膏和耐水腻子的密度分别是多少? 怎样计算两种材料的用量,谢谢
这是做二次结构提料用的,大家帮帮忙,急用
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:粉刷石膏的体积密度应不大于600kg/m[3]。 在《建筑室内用腻子》(JG/T298-2010)标准中,除了“耐水型(N型)”产品外,还有“一般型(Y型)”产品,两者的最主要区别就是结实程度。耐水型产品要求在标准状态粘结强度达到0.50Mpa以上,而一般型仅为0.30Mpa以上,此外,耐水型产品要求产品刮涂后浸泡在水中48小时仍然无起皮、开裂、起鼓现象发生,并且能达到0.30Mpa以上的粘结强度,而一般型产品浸水后便会脱落,强度为零。 耐水腻子膏专用母料 LW-1 一、概述 该产品不用加温、不用预融、生产工艺简单、易于掌握、使用广泛、生产出的产品好施工、涂膜坚硬如瓷、洁白如玉、手感细腻、有很好的耐水性,很适合一次性涂装。 二、成分 聚合物可分散胶粉、纤维素醚、增稠助剂等 三、参考技术指标 外观 白色粉末 固含量 99±1 PH值 7.5 密度 0.428g/ml 成膜温度 0℃
2012-04-10 06:51:46
-
你想提取这两种材料的用量可以套取相应的定额,然后查看定额里面的材料消耗量乘以工程量即可得到材料的用量,没有必要知道材料的密度你想提取这两种材料的用量可以套取相应的定额,然后查看定额里面的材料消耗量乘以工程量即可得到材料的用量,没有必要知道材料的密度
2012-04-10 10:08:31
-
你做二次结构提料,要想做到准确,必须对你所使用的材料厂家产品使用说明及单位面积用量进行了解,而且与你施工的基层质量有密切关系。如仅为粗略备料参考定额即可。
2012-04-14 12:40:14
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看