求知 2012-04-10 07:34:22 | 山西省 安装算量GQI | 3890查看 59回答
采暖管道的立管每层变径的定义标高及布置问题
采暖管道的立管每层变径的定义标高及布置问题,如何布置每层变径及标高布置问题补充:如何定义每层标高问题,供水三通1.1米,回水三通0.9米,每层层高2.9米,如何定义每层三通出口标高,谢谢 追问(2012-4-10 7:41:35): 有简单快捷点的方法吗?我觉得那样太麻烦,我以前就是那样布置的,有时很容易出错,再给想想有其他办法吗,谢谢。
全部回答
(59)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳立管,最好在每层布置,在整体来看,变径的地方自然生成了变径头。布置好后可以整体三维查看。
2012-04-10 07:52:24
-
在立管变径的地方设置标高就行了
2012-04-10 07:52:15
-
在同一个立管位置分别布置,设置不同标高。
2012-04-10 07:57:39
-
系统图直接算还简单
2012-04-10 07:55:57
-
进来学习下。谢谢。
2012-04-10 08:05:10
-
设置标高正确即可
2012-04-10 08:08:32
-
你可以定义一根给水、回水标高,其余每层仅识别就行了
2012-04-10 08:09:56
-
一直关注中。。。。
2012-04-10 15:43:30
-
进来学习到了新的东西,谢谢
2012-04-10 17:20:50
-
立管按变径处高度分别设置好后,在设置每层水平管标高,三通可自动生成。
2012-04-10 20:09:56
-
布置立管,哪里变径,就在哪里设置标高点。 一般立管都是通楼计算,可以直接在一层里面布置出通楼的变径立管。这样只需要变径一次点一次就行,而且可以检查其他楼层是否错开。 如果你的立管都是一个形式的,还可以复制。 层高正常定义,供回水定义时候走管道标高。
2012-04-10 20:07:19
-
进来学习了。没有算过这。
2012-04-10 20:27:29
-
在识别立管时 在属性当中把标高设置好就行
2012-04-10 21:08:58
-
支持楼上的说法
2012-04-11 06:23:30
-
布置立管,哪里有变径,就在哪里设置标高。 由于立管的特殊性,一般立管都是通楼计算,所以可以直接在一层里面布置出通楼的变径立管。这样只需要变径一次点一次就行,而且可以检查其他楼层是否错开。 如果你的立管都是一个形式的,还可以复制。 层高正常定义,供回水定义时候走官道标高。
2012-04-11 06:34:18
-
可以每层布置立管
2012-04-11 08:09:20
-
布置立管,哪里变径,就在哪里设置标高点。 由于立管的特殊性,一般立管都是通楼计算,所以可以直接在一层里面布置出通楼的变径立管。这样只需要变径一次点一次就行,而且可以检查其他楼层是否错开。 如果你的立管都是一个形式的,还可以复制。 层高正常定义,供回水定义时候走官道标高。
2012-04-10 07:36:22
-
立管高度设置好后,没层水平管标高设置好
2012-04-10 08:18:25
-
采暖还是用手算快点
2012-04-10 08:18:40
-
就以每层的标高为起终点,比如说从一层到二层的立管:层底标高+1.1,层底标高+1.1+2.9,。
2012-04-10 08:19:20
-
最好还是手算吧。
2012-04-10 08:20:18
-
学习了
2012-04-10 08:21:26
-
手算还是慢的很啊, 学习一下
2012-04-10 08:26:36
-
布置立管,设置起点标高和终点标高,同管径的管直接在系统图确定起点标高和终点标高就可以,对于产生三通的位置,只要有水平管与已经布置好的立管相交,自动会生成三通的
2012-04-10 08:36:20
-
学习一下,有用
2012-04-10 08:41:39
-
变径的地方设置为节点 设置好标高
2012-04-10 08:43:57
-
手工算下 再学会千赢官网首页登录入口就可以了
2012-04-10 08:31:40
-
自己设置标高设置起始标高,布置立管,没有简便方法
2012-04-10 08:39:22
-
好好看看软件视频
2012-04-10 08:51:23
-
布置立管,哪里变径就在哪里输入标高就可以的了
2012-04-10 08:54:28
-
标准层可以在楼层设置中设定相同楼层有几层,之后定义设置一层则每层就有了,回答的很好支持
2012-04-10 08:55:24
-
1、先按照相应标高布置好一层的两根立管,这两根立管最好单独的新建构件 2、通过F3(在单独新建构件的情况下)批量选择中该立管,或者框选中该立管(最好在三维的状况下) 3、通过楼层下的复制选定图元到其他楼层,一下手复制到其他楼层
2012-04-10 08:59:50
-
定义好不同管径的管道,使用“管道编辑”--“布置立管”--选择插入点---在变径处设置标高,通头会在变径处自动生成
2012-04-10 08:43:04
-
标准层可以在楼层设置中设定相同楼层有几层,之后定义设置一层则每层就有了
2012-04-10 08:32:09
-
这个最好用手算比较快吧
2012-04-10 09:09:20
-
标准层可以在楼层设置中设定相同楼层有几层,之后定义设置一层则每层就有了,希望对你有帮助
2012-04-10 08:47:00
-
供水管道和回水管道分别定义标高就可以了
2012-04-10 08:46:59
-
自己设置起点标高和终点标高,不过我建议你手算,那样既快又准确
2012-04-10 08:50:06
-
跟着大家学习了 谢谢
2012-04-10 10:25:23
-
三维中选择构件,修改
2012-04-10 10:40:52
-
同意楼上的观点
2012-04-10 11:59:10
-
学习了,非常感谢!
2012-04-10 12:03:52
-
个人觉得在表格输入中处理快一些
2012-04-10 13:07:39
-
支持3楼说法
2012-04-10 13:14:39
-
学习了,继续努力。,
2012-04-10 12:52:04
-
采暖手算比软件快多了
2012-04-10 13:00:52
-
你好,我在千赢官网首页登录入口安装软件2011上识别空调,但冷媒管是由液管和气管等组成的,想问一下在构件设置时是怎么设置的啊?
2012-04-10 13:13:14
-
学习一下,路过的
2012-04-10 13:55:12
-
培训班学习下!
2012-04-10 16:27:51
-
前来学习一下,了解知识
2012-04-10 18:39:06
-
立管,最好在每层布置,在整体来看,变径的地方自然生成了变径头。布置好后可以整体三维查看。通过F3(在单独新建构件的情况下)批量选择中该立管,或者框选中该立管(最好在三维的状况下)
2012-04-10 18:30:02
-
分别设置它的标高就可以了啊
2012-04-10 21:16:27
-
进来学习学习
2012-04-10 21:42:03
-
采用布置立管方式,在哪里变径,就在哪里设置标高即可。由于立管的贯通性,建议你将立管直接在一层里面布置出通楼的变径立管。这样只需要变径一次点一次就行,而且可以检查其他楼层是否错开。 如果你的立管都是一个形式的,还可以复制。
2012-04-10 22:38:22
-
建议手算,不要太依靠软件。
2012-04-10 22:51:00
-
同意一楼说法,大家互相学习
2012-04-10 22:54:26
-
最好在每层分别布置立管,选在楼层处变径就可以了
2012-04-11 01:15:02
-
立管,最好在每层布置,在整体来看,变径的地方自然生成了变径头。也方便生成套管。布置好后可以整体三维查看。
2012-04-11 14:14:17
-
新手,进来学习。
2012-04-11 17:43:33
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看